Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
Теперь я напишу=)
Провел эксперимент пробный, далее тоже задумываюсь использовать для отображения Веса от АЦП от ОВЕН для тензодатчиков...
но вес у меня будет в пределах 5-6 тонн, т.е. я получу погрешность не только в работе электрооборудования, но и в некорректной передаче данных.

Зав № 42643140104005287

Очень интересно получается:
передаю float32 от HMI в СМИ-2 значением в 9999, а СМИ-2 отображает 9984.
при значении в HMI 8888 - СМИ-2 отображает 8832.
при значении 7777 ------ 7776.
6666 ---- 6656
5555 ---- 5536
4444 ---- 4416
3333 ---- 3328
2222 ---- 2208
1111 ---- 1104
1000 ---- 1000
900 ------ 900.0

и далее всё правильно идет...
в чем может быть проблема???

HMI - Weintek MT8070i,
индикатор СМИ-2 от Овен.
Все проверил в режиме Lectus - master, СМИ2 - slave. задавал указанные вами значения и СМИ2 все корректно отображал.