Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: Будет ли работать такая связка?

  1. #31

    По умолчанию

    Подойти подойдёт, но всё равно придётся вручную вскрывать 485 порт и вникать в тонкости работы со всеми модулями через биб-ку modbus.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Подойти подойдёт, но всё равно придётся вручную вскрывать 485 порт и вникать в тонкости работы со всеми модулями через биб-ку modbus.
    Если устройства не поддерживают стандартный протокол, то придется, а если поддерживают, то не придется.

  3. #33

    По умолчанию

    У меня сторонние девайсы которые не поддерживают станд. протоколы.

    У меня такая ситуация. В 485 сети хочется повесить как штатные овеновские блоки ввода-вывода, так и сторонние приборы, работающие по своим протоколам, будут подключены к этой сети через переходники AC3-M. Мастером будет ес-сно ПЛК, а все приборы только отвечают на запросы. То есть по идее, вскрыв порт, со штатными модулями работа будет через биб-ку модбас, а со сторонними - из самой проги в ПЛК. Так вообще можно, или где-то затыки будут?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 24.03.2014 в 13:59.

  4. #34

    По умолчанию

    Может кто ни будь подскажет как "подсунуть" модулю MB_SERVER массив больше 256? Что если в самом модуле циферку побольше поставить, пройдет такое нет?

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Boris_K скорее всего через библиотеки можно работать с портом на разных протоколах. Открыл порт, поработал по Modbus, закрыл порт, открыл порт, поработал на нестандартном протоколе, закрыл порт. Не использовать порт в конфигурации ПЛК.
    Но надо проверять.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Boris_K скорее всего через библиотеки можно работать с портом на разных протоколах. Открыл порт, поработал по Modbus, закрыл порт, открыл порт, поработал на нестандартном протоколе, закрыл порт. Не использовать порт в конфигурации ПЛК.
    Но надо проверять.
    да, через библиотеки так работать можно, однако тут есть подводный камень. когда вы открываете порт на другие настройки и шлёте послыки по протоколу, отличному от протокола других приборов, то эти самые другие приборы будут видеть посылки как мусор. так вот если , случайно, данный мусор будет схож с воспринимаемой посылкой, то модуль может произвести действие ( какое .. вплоть до смены адреса). так что с этим стоит быть аккуратными. такая ситуация бывает ,если один из протоколов не имеет каких либо защитных байт , наподобие контролной суммы у Modbus

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 12:11
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37
  3. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
  4. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •