Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106

Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Подчистил логику - в симуляторе работает - иду грузить на объект.

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Результаты следующие:

    1. Полностью перелопаченный проблемный макрос, работающий так же прекрасно (даже ещё лучше) в симуляторе, на приборе работать отказался.

    2. Работоспособность обоим проектам удалось придать добавлением FSEL-а в смежном макросе PRSSR_cntrl:

    АСУ_ПГК_отладка_бага_4.GIF

    минус рабочий день!

    Комментарии ... в непечатных выражениях

    Завтра буду внедрять в тело основного проекта и прогонять на установке.
    Какому электронному Богу ставить свечу и молиться? - мож кто подскажет
    Последний раз редактировалось AVF; 08.10.2014 в 17:21.

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Через 5 минут после выключения компьютера понял, что косяк-то МОЙ! blush.gif
    Все непечатные выражения нашли своего адресата ...
    Василий Кашуба, в очередной раз, оказался прав! Его сомнения в правильности кода не давали спокойно спать.
    Плюс подстёгивала постоянно подпись capzap-а.
    Макрос из вот такого страшного первоначального состояния:

    Был переработан вот в такое в соответствии с общей топологией проекта:

    Проглядел, что в программе не запоминалось положение позиционера после достижения уставки регулятора.
    На столе при тестировании к позиционеру воздух не был подведён и он не отрабатывал сигналы полного открытия и закрытия ...
    Надо теперь разобраться с непонятным промаргиванием одного из выходов - чем займусь сегодня.

    Остаются актуальными вопросы из стартового поста!
    Грядут плановые модификации текущего проекта и автоматизация системы отопления завода и работы компрессорной станции.
    Хочется быть до конца уверенным в обеспечении!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AVF; 09.10.2014 в 08:59.

  4. #74
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В последний год работы с ОЛ косяков выявлено не было
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    В ОЛ очень много мелких помарок, однако, про которые смех упоминать.
    На них можно закрыть глаза, а на неработающую в железе программу - нет!
    Кстати, из свежего : после переноса FSELа в другую часть схемы, он перестаёт работать:
    АСУ_ПГК_отладка_бага_6.GIF
    АСУ_ПГК_отладка_бага_7.GIF

    А вы говорите, что не выявлено ничего.
    Последний раз редактировалось AVF; 09.10.2014 в 17:25.

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Ещё вдогонку самый наисвежайший - работающий адекватно в симуляторе макрос при симуляции в теле основного проекта даёт сбой.
    "Радует", что ПР-ка также работает со сбоем. Удаляю из него в принципе не нужную парочку таймеров и всё начинает симулироваться одинаково и работать в ПР-ке.
    Постоянные пляски с бубном ... постоянные!
    Последний раз редактировалось AVF; 09.10.2014 в 17:26.

  7. #77
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Но ,заметьте ,только у вас ....
    вы не контролируете деление на ноль ,потом в сел идет умножение на ноль и получаем неопределенность .....
    Последний раз редактировалось rovki; 09.10.2014 в 18:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #78

    По умолчанию

    Были исправлены блоки TON и TOF.
    Прилагаю новую прошивку и программы тестирования блоков (можно сравнить работу старых и новых блоков и симулятора).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 13.10.2014 в 20:49.

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Были исправлены блоки TON и TOF.
    Прилагаю новую прошивку и программы тестирования блоков (можно сравнить работу старых и новых блоков и симулятора).
    ID.JPG
    Вы сделали только для модели с 4мя аналоговыми выходами?

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    вы не контролируете деление на ноль ,потом в сел идет умножение на ноль и получаем неопределенность .....
    --- нет там ноля, и, соответственно, деления на него. Самое "удивительное", что реле работает - симулятор кривой.
    Но ,заметьте ,только у вас ....
    --- надо уметь вскрывать подводные камни

    Ещё один свежачок - при оставленном с не отключённым входом мусоре внутри макроса релюшка валяет дурака.
    Последний раз редактировалось AVF; 10.10.2014 в 11:01.

Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •