  1. #1081

    По умолчанию

    Да, типа как за ПЛК в Кодесис. Зарубежные реле также позволяют это сделать.

  2. #1082

    По умолчанию

    В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?

  3. #1083

    По умолчанию

    Обратил внимание, что при изменении переменных по сети, иногда со стороны ПР слышно щелчок. Зависимости от типа переменной, периодичности изменений пока не выявил. Что это может быть?

  4. #1084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?
    Системное меню доступно при удерживании кнопки ALT. Или вы что то другое имеете ввиду?

  5. #1085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Обратил внимание, что при изменении переменных по сети, иногда со стороны ПР слышно щелчок. Зависимости от типа переменной, периодичности изменений пока не выявил. Что это может быть?
    Какого рода щелчок? Щелкает реле? Какие переменные изменяете, к чему они привязаны?

  6. #1086

    По умолчанию

    По звуку похоже на реле. Переменные любые. Сами переменные с разными привязками применительно к алгоритму. В самой программе к выходу привязана только одна переменная, и её как раз таки не меняю.

    На что ещё обратил внимание, что переменные бывают меняются не с первого раза, но щелчок при этом происходит
    Последний раз редактировалось energvk; 26.01.2016 в 16:47.

  7. #1087

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    По звуку похоже на реле. Переменные любые. Сами переменные с разными привязками применительно к алгоритму. В самой программе к выходу привязана только одна переменная, и её как раз таки не меняю.

    На что ещё обратил внимание, что переменные бывают меняются не с первого раза, но щелчок при этом происходит
    Можете дать проект и для какого прибора написан проект.

  8. #1088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Можете дать проект и для какого прибора написан проект.
    Я прошу прощения, сам виноват. Обнаружил, что одна из переменных у меня писалась не в тот регистр. Отсюда было и срабатывание реле

  9. #1089

    По умолчанию

    Следует ли следить за актуальной версией внутреннего ПО ПР200 и где ее смотреть на сайте? У меня v1.06. Есть более новое?

  10. #1090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Следует ли следить за актуальной версией внутреннего ПО ПР200 и где ее смотреть на сайте? У меня v1.06. Есть более новое?
    Обновление встроенного ПО проходит автоматически через Овен Лоджик как только выходит свежая версия она включается в ОЛ и при записи проекта в ПР вам будет предложено обновить ПО.