  1. #1
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    На картинке идет запись битовой маски. Во вложении макрос по чтению
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Всем привет. Ребята есть вопрос. К ПР200 хочу подключить модуль МК110-8Д4Р, вопрос. Как читать с него маску выходов? Как на картинке правильно? И еще, Регистр R/W, могут ведь в таком случае случайно записать в регистр МК110 минуя макрос BOOL_TOINTScreenshot_1.png
    Добрый день, одного регистра достаточно, в нем указываете команды на чтение и запись. Вместо второй сетевой переменной можно прицепить переменную для вывода на экран. Сейчас делаю шаблон для похожего модуля, только 4x.4x если сильно надо, до конца дня могу выложить тестовую программу и шаблон.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.
    Можно создать 2 переменные, на запись тогда в настройках убирается команда чтения, вторую на чтение в настройках убирается команда записи, адрес у обоих переменный должен быть одинаковый, так же можно настроить условия для записи или чтения, к примеру по флагу или изменению переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?
    Последний раз редактировалось Jman; 27.12.2016 в 14:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?
    Если еще и скада, то тогда нужно прочитанное значение мастером записать в регистр 512 и его уже скада будет читать, из того что было приложено не понятно было что там еще и скада присутствует, попробую сейчас образец приложить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Вот как-то так, настройки произвольные, проект не проверял, отобразил только алгоритм, надо проверить на реальном железе, у меня сейчас прибор занят.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?
    Да. Так же как и с обычными переменными в программе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Т.е если я выходную прикручу к выходной, то соотвественно не прочитаю из нее ничего? Как быть в случае с моим скриншотом. Я подаю на макрос BOOL_TO_INT далее через выходную переменную записываю в модуль, а вот как прочитать битовую маску этого модуля? Там суть отличается от вашего примера.