    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/27859395 алгоритм 4 это не то?
    Там схема ФСА.
    А мне нужна схема принципиальная т.е. ПР200 - датчик ПДУ-И

  2. #2122
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Grampus подключение как и любого другого датчика тока +БП на +ПДУ-И, минус ПДУ-И на AIx, -БП на COM(AIx)

  3. #2123
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Там схема ФСА.
    А мне нужна схема принципиальная т.е. ПР200 - датчик ПДУ-И
    а мне казалось что там всё есть, вплоть до нумерации проводов
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen1.png (16.7 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: png owen.png (42.2 Кб, Просмотров: 61)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #2124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Конечно можно, но каша будет еще та. Если будут еще сбои, попробую убрать вообще переменные.
    Добрый день! Загрузил Ваш проект, дергал питание, сбоев не обнаружено. Интересно на какой период отключалось питание, может одновременно с ПР200 после включения что-то мощное рядом запускалось, что дало такой сбой, так тяжело конечно найти причину. Посмотрев проект, не увидел ограничения задания уставок с экрана, теоретически я могу задавать там произвольные значения, отвязанные от реальности, что не есть хорошо. В экране 3 уставка частоты вообще не выбрана, или Вы выложили не тот проект который залит на объекте. Я думаю стоит пересмотреть проект, если что-то не используется, лучше убрать, ну и решить вопрос с ограничением ввода уставок с экрана, ну и в логике тоже перестраховаться. Сейчас специально проверил, уставка Шаг5 Газ, было 0.12, ввел 33.12, запомнил, перезапустил по питанию, 33.12, т.е что я вижу, нет никакой защиты от "дурака", т.е аварию может устроить и человек на исправном реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2125
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.

  6. #2126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а мне казалось что там всё есть, вплоть до нумерации проводов
    только на датчике контакты подписаны + и - не знаю какой куда , пока поставил + к + БП а - аналоговый вход. ПРАВИЛЬНО?

  7. #2127
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Только не забудьте минус БП соединить с общим проводом данного входа.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #2128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2129
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    Да я уже переделал на константы, не каждый день менять надо уставки. А случилось это ночью. Естественно никто не имел возможности там, что-нибудь менять. У оператора ключа от ящика нет.

  10. #2130

    По умолчанию

    все оказывается и до этого работало! только на экран ПР200 не выводило!
    Теперь нужно эти изменения записать в ОРС-сервер через АС4 .

    Подскажите пожалуйста в этом случае ПР200 будет "мастер " или "слейф"???