Страница 281 из 507 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2801

    По умолчанию

    Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.

  2. #2802

    По умолчанию

    Получается, что int всего 65535?
    Как диапазон расширить, например до 99999?

  3. #2803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Получается, что int всего 65535?
    Как диапазон расширить, например до 99999?
    2^32 это вообще-то 4294967296.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton A Посмотреть сообщение
    Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.
    Пришлите проект, а в скаде настройки для обоих переменных одинаковые, возможно порядок другой в самой переменной, какая скада у Вас?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2805
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    В режиме slave, насколько помню перестановка байт и регистров в ПР200 не работает, переворачивать необходимо в Scada системе.
    Эти галочки только для режима Мастера сети.... Не знаю, что там с новыми прошивками, но раньше было так.

  6. #2806
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.

  7. #2807

  8. #2808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.
    Спасибо! Побежал пробовать.

  9. #2809
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Jman просто по факту в ПР переменная DINT, а в регистр попадает его половина. Отсюда и проблематика при передаче в Scada системы. В обще ручками "делим", "смещаем" и запихиваем в разные регистры.

  10. #2810

    По умолчанию

    Переменная Var 1 считывается по rs 485 c МВ110-8А. В Скаде настройки одинаковые.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Test.owl (421.7 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Anton A; 19.02.2018 в 13:23.

Страница 281 из 507 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381 ... ПоследняяПоследняя