Сгорели оба диода VD1 и VD2 на ПР200 на 24 вольта, плата PRR21P02 CL1, маркировка сгорела, не подскажите маркировку? Остальные элементы рабочие.
подскажите пожалуйста по RS485 через модем "невод" почему не управляется?
Пр200 не понимает АТ команды модема. Ты можешь считать по сети или записать по сети. Но для начала проект в студию.
вот проект управление насосами
2 управляются местное и с панели по проводам , а 3 также только через модем должен с ПР200
Да уж ....Схемы с блоками расширения превращаются в нечитаемую портянку ...Надо как то макросы укрупнять ....
электронщик до мозга костей и не только
все разобрался все управляет вы не правы, таймаут увеличил до 1 с и все заработало