Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
IMG_20180619_133433_393.jpg
Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
majevgenij в режиме дискретного входа вроде до 30В, логическая единица будет где-то от 8,5-9 вольт уже восприниматься.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо за ответ. А как быть с этим замечанием, что находится в "Руководстве пользователя" для ПР200?
AI_DI.JPG
Последний раз редактировалось alesandro; 19.06.2018 в 17:19.
Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
Последний раз редактировалось majevgenij; 19.06.2018 в 17:09. Причина: Ошибка
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????
Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 10:44.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ