Страница 483 из 507 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
    Сглаживающий фильтр это опять время. Защиту делать бессмысленно на ПР , для "посмотреть " токи , тоже на мой взгляд не разумно.
    Нагрузка индуктивная , с тиристорной коммутацией не просто, запас прочности большой нужно закладывать. Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Спасибо одному уважаемому участнику форума . Для защиты в данном случае, ещё повторюсь посмотрите специальные быстродействующие предохранители .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 03.12.2022 в 06:11.

  2. #4822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

    Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.

  3. #4823
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.

  4. #4824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.
    Если только на "посмотреть".
    На защиту не спасут никак, совсем никак.

  5. #4825
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник.
    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
    Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.
    Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
    Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.
    Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 .
    Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.
    Цитата Сообщение от IVM
    Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.
    Извини что побеспокоил!!!
    Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
    Цитата Сообщение от melky
    ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.
    Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.
    Цитата Сообщение от melky
    Если только на "посмотреть". На защиту не спасут никак, совсем никак.
    Посмотрел.
    Всем спасибо.

  6. #4826
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Абсолютно не важно, за сколько измеряет АЦП AI входы. Важно время цикла ПР.
    Хотите контролировать при помощи ПЛК - будьте любезны использовать прерывание и проверять вход в этом прерывании. А, ПР такого не умеет? или ПЛК Овен такого не умеет? Ну есть ПЛК которые это умеют (в процессе выполнения программы проверить состояние входа и главное применить результат к выходу - еще раз - В ПРОЦЕССЕ выполнения основного цикла программы).
    Но это точно не про Овен и вообще принцип работы программ на ПЛК у большинства производителей.

  7. #4827

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Абсолютно не важно, за сколько измеряет АЦП AI входы. Важно время цикла ПР.
    Почему же не важно, применительно к желанию не только отловить перегрузку , но и отреагировать за одну полуволну.? Преобразование в ТТ 4-20 тоже какое то время занимает. Ещё один момент, если предположить что реакция условно 1мс. открытый тиристор все равно не закроется условно мгновенно, это же не транзистор. Другое дело скорость нарастания тока при к.з. тоже не условно бесконечна.

  8. #4828
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    у ПР не может быть реакции 1 мс, для этого ваша программа ВСЯ должна быть 1 мс.

  9. #4829

    По умолчанию

    лучшее решение ,это реле защиты двигателя ,мы применяли реле "Новатек УБЗ-301 ",многофункциональное с большим быстродействием ,за 7лет эксплуатации нареканий не былоУБЗ-301.jpg

  10. #4830
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Хотите контролировать при помощи ПЛК
    Уже не хочу.
    Другая железяка на ATmega8 этим займётся. И ток померяет, и отключит нагрузку.
    Только симисторы не через "нулевые" MOC будут управляться.

    P.S. ПР200 конечно, удобная штука. Рулит сложным техпроцессом.
    Но не для реального времени. Кот в мешке.