Страница 81 из 507 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 5065

Тема: ПР200

  1. #801
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А чего здесь непонятного?! Сглаживание - в свойствах входа, вывод числа на экран-4 раза в секунду, больше человеческий глаз не воспринимает.


    Не у всех такие медленные процессы.
    Спасибо! Смысл понятен! Уговорили, придётся заморочиться скользящими окнами!

  2. #802
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так вот же давно был макрос
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FMF.rar (151.2 Кб, Просмотров: 59)
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #803
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так вот же давно был макрос
    Спасибо! Но всё-таки хотелось бы узнать в чём принципиальная разница? У меня есть макросы высчитывающие среднее арифметическое значение за заданный период времени, насколько могу понять, скользящее окно делает тоже самое, в чём разница??? Спасибо разобрался сам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2015 в 23:42.

  4. #804
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В каждом цикле имеем среднее значение .Время цикла может быть равно циклу ПР или можно формировать синхроимпульс по изменению значения на входе . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D1%8F%D1%8F
    надо только ширину окна подобрать ...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #805
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В каждом цикле имеем среднее значение .Время цикла может быть равно циклу ПР или можно формировать синхроимпульс по изменению значения на входе . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D1%8F%D1%8F
    надо только ширину окна подобрать ...
    Спасибо! Будем информацию переваривать! Не то, что я не приемлю чужие макросы, просто хочу понять как он работает!

  6. #806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но всё-таки хотелось бы узнать в чём принципиальная разница? У меня есть макросы высчитывающие среднее арифметическое значение за заданный период времени, насколько могу понять, скользящее окно делает тоже самое, в чём разница??? Спасибо разобрался сам!
    fmf.JPG
    Если не делают усреднение по уровню- (333-помеха) то они просто вредны, Т.К. продляют воздействие дестабилизирующего фактора.

  7. #807
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    fmf.JPG
    Если не делают усреднение по уровню- (333-помеха) то они просто вредны, Т.К. продляют воздействие дестабилизирующего фактора.
    но он его уменьшает . для это сравнивают текущее среднее с величиной на входе и если оно превышает дозволенное изменение за время цикла ,то его не записывают в стек(окно) -фильтрация помех .
    температура не может так быстро меняться ,а вот ,например делал лет 25 назад эхолот на базе микропроцессора .Так вот керамика излучает пачку импульсов и ждет ответа -отражения от дна водоема .Дно не ровное ,неоднородности вводе итд....Приходит целая пачка отраженных импульсов и нужно определить глубину по времени между передачей и приемом и выдать на индикатор .Так вот метод скользящего окна хорошо справлялся с задачей -отфильтровывал помехи (нормальный закон распределения) и индикатор цифровой не моргал...
    то есть не только усреднял значения для индикатора ,но по вычисленному значению времени открывал "ворота " на приемник ,отметая помехи ....
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2015 в 00:15.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #808
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    но он его уменьшает . для это сравнивают текущее среднее с величиной на входе и если оно превышает дозволенное изменение за время цикла ,то его не записывают в стек(окно) -фильтрация помех .
    Не лучше ограничить скорость изменения, если превышает изменяет на максимально установленную величину, а у Вас выходит не пишет в стек, а если какой-то период сплошные помехи?

  9. #809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    но он его уменьшает . для это сравнивают текущее среднее с величиной на входе и если оно превышает дозволенное изменение за время цикла ,то его не записывают в стек(окно) -фильтрация помех .
    макрос limit приделать и настроить, самое то будет.

  10. #810
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не лучше ограничить скорость изменения, если превышает изменяет на максимально установленную величину, а у Вас выходит не пишет в стек, а если какой-то период сплошные помехи?
    Так это ,можно и раз в сутки записывать ,,,но тогда как управлять и измерять .Если это только для индикации ,а не управления то можно и среднее раз в секунду...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 81 из 507 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя