  1. #3821

    По умолчанию

    три вопроса,
    1. какова максимальная частота дискретного входа 24 и 220В?
    2. будет ли дискретный вход на 220В работать на постоянном напряжении?
    3. и тот же вопрос про частоту касаемо аналогового входа в режиме дискретного

  2. #3822
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    LordN у ПР200 на 220 вольт две модификации, есть с входами 220В и есть с входами на 24В. Не уверен что вход под переменку будет работать на постоянке, хотя надо паспорт глянуть, но там все равно уровень лог 1 высокий все равно.

  3. #3823

    По умолчанию

    melky я понимаю что для вас это выглядит очевидным, но для меня нет. Я ещё только познаю Овенлоджик.
    Если вас не затруднит накидать эти несколько кубиков и сделать скрин. Я буду вам очень благодарен.

  4. #3824

    По умолчанию

    я почему вопрос такой задаю, когда-то на ПР110 делал "частотное реле" с таховыхода ЕС-вентилятора. все работало и работает до сих пор вплоть до максимальных оборотов.
    сегодня попытался тоже самое реализовать на дискрете из аналогового входа ПР200, герц до 35 работает, м.б. немного выше, а на максимуме уже не может.

  5. #3825
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Vcxz4321 я же писал ранее, ПР200 пока нет на руках, чтобы проверить. Панелька есть, но сама по себе она бесполезна. А когда вернут ПР пока не знаю, на объекте пришлось вкорячить под замену оборудования на время.

  6. #3826

    По умолчанию

    LordN из руководства.
    Для дискретных.
    220 только под 220, 24 только под 24.
    минимальная длительность импульса по входу 50мс для 220, 2мс для 24.Получаем 10 Гц -220 и 250Гц для 24.
    максимальное время реакции прибора (изменение выхода по изменению входа) 100мс для 220 и 30мс для 24
    Для аналога нет данных.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 04.03.2019 в 15:45.

  7. #3827

    По умолчанию

    melky накидайте как вы думаете это должно работать, я сам проверю.

  8. #3828
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну вот на примере. Var1 это сетевая переменная в панель, Var1_in это внутренняя энергонезависимая переменная. Таймер и SEL служит для того, чтобы блокировать чтение переменной по сети. Хотя там в настройках сетевых переменных есть привязка для чтения и записи, можно с этим поиграться.
    Плюс использовать статус может быть.

    SelChgI - макрос из базы данных.

    Мне просто еще не приходилось заниматься в какой-то программе, чтобы ПР был мастером. Тут может возникнуть косяк, что вы на панели выберите изменение, а в этот момент прилетит в нее запись, так что возможно изменение надо делать через другую переменную основной, что при панели слейве как-то фиолетово. В общем не на чем мне эксперименты ставить пока...

    Либо делать при включении питания запись в панель, а потом делать запись только по команде, соответственно команду формировать при получении из панели нового, отличного от текущего значения. Так наверное будет разумнее.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 04.03.2019 в 15:57.

  9. #3829

    По умолчанию

    melky рабочий день конец. Завтра попробую сообразить ваше предложение. СПС за возьню со мной.

  10. #3830
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Был бы ПР на руках, сам бы попробовал, а то панелька валяется давно и без дела купила баба порося, а куда приткнуть даже не знаю. Панель в принципе Г...

Страница 383 из 506 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя