  1. #2911

    По умолчанию

    Кстати, да, я тоже отдельными переменными всегда работаю на чтение и запись.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2912

    По умолчанию

    Приветствую всех! По поводу применения отдельных переменных на R/W, я то же так сделал, по примеру Юрия. Чтобы все в куче одной не было, плюс Дело крылось в моей невнимательности. Я в самый первый раз использовал на R/W одну переменную и загнал ее в тригер на запись. Потом когда по примеру переделал, забыл отвязать. Вот у меня и зависал один счетчик. Теперь все нормально. Всем спасибо за помощь, премного благодарен! Проблему решил.

  3. #2913

    По умолчанию

    Любопытно, входы сами собой заработали отлежавшись за выходные... Причём подключал всё точно также, как и до этого. Несколько вопросов:

    1). Заметил, что температурный датчик завышает температуру на ~пять градусов(сопротивление на термодатчике контроллер показывает немного выше, чем должно быть): это исправляется юстировкой?
    2). На вход хочу подавать 4..20 мА, но меня смутило то, что в руководстве джампер ставится в режим измерения тока 0..20 мА. Причём в программе можно выбрать только 4..20 мА. Это опечатка в РЭ?

  4. #2914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Любопытно, входы сами собой заработали отлежавшись за выходные... Причём подключал всё точно также, как и до этого. Несколько вопросов:

    1). Заметил, что температурный датчик завышает температуру на ~пять градусов(сопротивление на термодатчике контроллер показывает немного выше, чем должно быть): это исправляется юстировкой?
    2). На вход хочу подавать 4..20 мА, но меня смутило то, что в руководстве джампер ставится в режим измерения тока 0..20 мА. Причём в программе можно выбрать только 4..20 мА. Это опечатка в РЭ?
    Добрый день.
    1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
    2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2915
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    RollForRepair использовали датчики pt100 или pt1000 ?

    Вход может измерять от 0 мА на самом деле. и при обрыве будет меньше нуля.

  6. #2916

    По умолчанию

    Юрий, нашел баг... В самом последнем OL. Выставил перемычки на 0-4000. Беру макрос PT100, беру его выходное значение и привязываю к полю float на экране, сверху накладываю комбокс сверху для вывода ошибок (обрыв и выход за диапазон). Подключаю датчик РТ100, показывает температуру нормально. Отсоединяю датчик для проверки обрыва, комбобокс перекрывает поле с градусами и показывает ошибку (я назвал ее "обрыв"). Подключаю снова датчик на место, показывает 0 градусов. Включаю - выключаю питание ПР200, сразу же показывает валидную Т. Удалил ради эксперимента комбобокс, все равно такая же ситуация. Может быть это из-за миграции из старого проекта в новый OL?

  7. #2917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, нашел баг... В самом последнем OL. Выставил перемычки на 0-4000. Беру макрос PT100, беру его выходное значение и привязываю к полю float на экране, сверху накладываю комбокс сверху для вывода ошибок (обрыв и выход за диапазон). Подключаю датчик РТ100, показывает температуру нормально. Отсоединяю датчик для проверки обрыва, комбобокс перекрывает поле с градусами и показывает ошибку (я назвал ее "обрыв"). Подключаю снова датчик на место, показывает 0 градусов. Включаю - выключаю питание ПР200, сразу же показывает валидную Т. Удалил ради эксперимента комбобокс, все равно такая же ситуация. Может быть это из-за миграции из старого проекта в новый OL?
    Посмотрите в макросе температуры установлено ограничение, возможно у Вас старый макрос, раньше при обрыве были такие проблемы, решалось выключением питания, затем я добавил внутрь ограничение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2918

    По умолчанию

    Это 50М/П касается?

  9. #2919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Это 50М/П касается?
    На этих проблема не проявлялась, но может у Вас что-то другое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2920

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
    2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
    1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.

    Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?