    kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.

  2. #2952

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А читаете 2 регистра? По поводу множителя, смотрите работу с регистром тока в макросе он тоже uint32*0.01.
    Вернусь к этому вопросу. Вернул себе подопытный ПЧВ и теперь имею возможность сейчас воспроизвести любую ситуацию. Регистр 3409 нивкакую не читается, сделал по аналогии с макросом для ПЧВ регистра тока, всё один в один, только регистр подставил свой, в итоге на экране ПРки вижу "9999," и всё, любое изменение параметра в самом ПЧВ не влияет на отображаемое на экране ПРки. Читается 2 регистра. Если читать 1 регистр, то всё в нулях будет. Ещё обнаружил особенность OL 1.9.144.11991, во вкладке настройка прибора - интерфейсы - слот1 - устройства - переменные и когда выбрал 1 регистр вместо двух, OL не среагировал на это как на изменение схемы, пришлось подвигать объектами на холсте, чтобы засчиталось изменение. Но это мелочи.

    upd: проверил как в макросе для ПЧВ, подставил те же значения и регистры, читается, т.е. значение тока считывается и отображается нормально. Как только меняю регистр тока на регистр времени разгона, не изменяя при этом ничего другого, уже не читается.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 01.03.2018 в 21:25.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  3. #2953

    По умолчанию

    Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #2954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
    А какое значение Вы там ожидаете, если отображается 9999, значит читается число большее, либо это так, либо порядок следования регистров надо настроить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2955

    По умолчанию

    Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #2956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А какое значение Вы там ожидаете, если отображается 9999, значит читается число большее, либо это так, либо порядок следования регистров надо настроить.
    Ура ! получилось ! Да, надо было выставить во вкладке настройки устройства "старшим регистром вперёд" , дальше уже всё как обычно, и записывается и считывается, спасибо !
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #2957

    По умолчанию

    Добрый день.
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?

  8. #2958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
    Никакие.
    У меня уже второй год работают на нагрузку - электромагниты ПЭ-35 (24в 1,5 А) ~10000-15000 срабатываний в месяц.
    Можете сделать с внешними ТТР.

  9. #2959
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.

  10. #2960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
    Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
    Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
    Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Страница 296 из 507 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •