Страница 297 из 507 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2961

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
    Добрый день. Что за "маленькая нагрузка", используйте внешние промреле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2962

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
    G5NB-1A-E если точно.

    залипает реле от маленькой нагрузки
    Маленькая и большая - это безразмерные величины.
    Нагрузка характеризуется потребляемым током,
    характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
    У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.

  3. #2963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что за "маленькая нагрузка", используйте внешние промреле.
    У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
    Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 12:18.

  4. #2964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Маленькая нагрузка это светодиодные светильники.
    Пусковой ток светодиодных ламп огромен, может достигать десятков ампер, так что ничего удивительного в быстром износе.По электрическому ресурсу больше 5А нельзя управлять с реле ПР200.

  5. #2965

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники.
    Резко емкостной характер нагрузки. При включении- большой пусковой ток.

    Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
    Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.

  6. #2966

    По умолчанию

    В линейке овна есть пр114 с выходами с симисторной и транзисторной оптопарой. Подскажите, подойдут эти элементы для ПР200 и какие маркировки деталей?

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Пусковой ток светодиодных ламп огромен, может достигать десятков ампер, так что ничего удивительного в быстром износе.По электрическому ресурсу больше 5А нельзя управлять с реле ПР200.
    Смешно, промышленное реле, которое боится светодиодных ламп. Хотя да, оно не домашнее, а промышленное, а в проме диоды не используют )))
    Это все лирика, я уже начитался про пусковые токи. Если бы раньше узнал о том, что пр не дружит с моим тз (управление светом в квартире) принял бы меры. А сейчас все собрано и ищу способы обхода данного косяка.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.
    Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку. На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 13:28.

  7. #2967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
    Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
    Вы не первый кто сталкивается с подобной проблемой, http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы не первый кто сталкивается с подобной проблемой, http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Спасибо, уже читал. Но решения вопроса там нет, кроме как искать другие светильники (с учетом того, что большинство светильников идут с шумными блоками) или собирать дорогую обвязку, которая, как он сам пишет, не помогает.

    Вопросы к Вам, как к специалисту технической поддержки:
    1. Какие аналоги твердотельных реле может порекомендовать Овен для замены G5NB-1A-E для отсутствия проблем со светодиодным освещением?
    2. Какие решения предлагает Овен для реализации светодиодного освещения?
    3. Какие симисторные и транзисторные оптопары используются в ПР114 (маркировки) и возможно ли их установить в ПР200?

    Конечно я понимаю, что колхозинг и замена элементов снимает ответственность с производителя. Поэтому хотелось бы послушать Ваши рекомендации для не гарантийной продукции.

    Как я понимаю, бесконтактные способы включения спасут от проблем "залипания контакта" и при умирании бесконтактной ситсемы произойдет обесточивание системы. Все же интереснее остаться с выключенным светом, чем с постоянно включенным.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 15:04.

  9. #2969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    ищу способы обхода данного косяка
    Можно включать двумя выходами, сначала через резистор, второй шунтирует резистор через 0,1с. Резистор за такое время не нагреется. На ПР200 сделать это просто, но количество выходов...

  10. #2970
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Sel - немного плохо читали, потому что даже если бы вы использовали обычные лампы накаливания, то при их перегорании были бы похожие проблемы. Всегда надо устанавливать промежуточные реле.