так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
Вы бы хоть отметили для ясности, какие уставки не сохраняются при перезагрузке, если вот эта:
Т-уставка.PNG
Так она будет через цикл работы ПР перезаписана получаемым значением!
И даже не знаю, как помягче сказать, Вы чтобы ограничить значение преобразуете в тип данных с плавающей запятой, ограничиваете, потом обратно преобразуете в целочисленное значение, не проще сразу ограничить целочисленное значение!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 23:42.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нет, после внезапной перезагрузки реле меняются как раз уставки графика Xa, Xb, Ya, Yb/
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
А менять режим ДЕНЬ/НОЧЬ можно обычным вычитанием 5 из полученного результата.
Интересно, зачем макрос стека запаролен? Неужели сильно упростить не получилось?
Клапана заполнения2..PNG
Вот мой вариант в "причёсанном " виде.
Особенности:
1) Управление как от одного датчика уровня, так и от двух (лог1-датчик закрыт жидкостью)
2) Расширяемость. Предел - макс. предел счёта CTN -1.
Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
Последовательный стек.PNG
Спасибо за любезность.
И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?
Ваша на 4 клапана, моя на 8.