Юрий, нашел баг... В самом последнем OL. Выставил перемычки на 0-4000. Беру макрос PT100, беру его выходное значение и привязываю к полю float на экране, сверху накладываю комбокс сверху для вывода ошибок (обрыв и выход за диапазон). Подключаю датчик РТ100, показывает температуру нормально. Отсоединяю датчик для проверки обрыва, комбобокс перекрывает поле с градусами и показывает ошибку (я назвал ее "обрыв"). Подключаю снова датчик на место, показывает 0 градусов. Включаю - выключаю питание ПР200, сразу же показывает валидную Т. Удалил ради эксперимента комбобокс, все равно такая же ситуация. Может быть это из-за миграции из старого проекта в новый OL?