Не знаю подойдет или нет.
Можно ли по RS-485 ПР200 управлять модулем МУ110-224.8Р ?
Newcomer, а почему нет ? ПР200 мастер сети, МУ слейв.
Да даже несколько кнопок одновременно обработать можно, а вот надежность отработки этих сигналов и помехозащита - уже вопрос.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там есть и шаблон и пример в OL.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Доброго времени.
Вопрос такой. Имеется датчик температуры NTC10 https://cloud.mail.ru/public/DD4f/zxgjAp6Pf
Я так понимаю, его к ПР200 не подключить по причине несоответствия диапазонов сопротивления.
Может есть какой-то недокументированный способ ?
Теоретически, возможно через делитель напряжения или параллельное сопротивление, но если интересует хоть какая то точность - проще и дешевле заменить датчик.
SA104 вряд ли получится, ПР200 измеряет только до 4-х кОм. А у вашего NTC 672,6 кОм. Разве что параллельно поставить 4 кОм, пересчитывать и писать макрос