Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    У меня датчик давления ПД 100, и датчик температуры Pt1000. Задействованы будут на аналоговые входы ПР 200. Просто мне старший товарищ помог, указав на предупреждение о том что датчики к аналоговому входу подключаются через блок питания.
    Опишу всю задачу, может кто и по советует как лучше.
    На скважине водоснабжения стоит ПЧВ 3 и ПР 200, на ПР организованно будет, учёт расхода воды, учёт электроэнергии отопления скважины, учёт общего счётчика электроэнергии, регулировка температуры в помещении и температуры внутри шкафа (управляет вентилятором).
    Растерялся куда датчик давления лучше подключить, на ПР или ПЧВ, предпочтение отдал на ПЧВ, потому как регулирование поддержание давления там хорошо построено + спящий режим. Но что бы потом через облоко овен видеть давление(к пр по второму RS 485 подключен шлюз), решил с ПЧВ аналоговый выход кл.45 подключить на аналоговый вход ПР (этот выход с ПЧВ дублирует вход с датчика давления 4-20мА)
    Управление ПЧВ будет по двум наборам один поддержание по предустановленному заданию, второй по RS 485 через командное слово.
    Ну или на ПЧВ не городить переключение между двумя наборами... как то через настройки, изучаю, источник задания выбрать по RS 485 и поддержания установленного давления, которое будет меняться в ПР.

    Pt 1000 термометр сопротивления без нормирующего преобразователя ДТС214-РТ1000.В2.30/1
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 21.04.2021 в 20:00. Причина: указал датчик

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •