  1. #3811
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    не понимаю где искать, если не трудно - киньте скриншот, плз.
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.12.chm

  2. #3812

    По умолчанию

    спасибо, вроде понял.
    еще вопрос - там же есть переменная "опрос" - я правильно понимаю что запись в неё нуля отключает опрос этого слейва, а запись единицы разрешает?

  3. #3813

    По умолчанию

    Нужна помощь. Сразу пишу, я начинающий юзер.
    Есть ПР200(мастер) и два ИП320(слейв). Один 320 как индикатор. С ИП320 задаём параметры, могут корректироваться в процессе работы. Выключаем электричество, а потом включаем. Параметры в ИП320 равны "НУЛЮ". В ПР200 я их сохраню, а как правильно вернуть на экран и оставить доступ для изменения.

  4. #3814

    По умолчанию

    Дурацкий вопрос возник - вычитал в РЭ на ПР200 фразу - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При входном напряжении на любом из аналоговых входов менее 0,5 В, метрологические характеристики остальных аналоговых входов не гарантируются." А если у меня на двух входах датчики 4-20мА, два оставшихся не используются, то как их правильно включить тогда?

  5. #3815
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации ПР200 должен быть слейв а ИП320 мастерами.

  6. #3816
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации ПР200 должен быть слейв а ИП320 мастерами.
    В одной сети невозможно 2 мастера
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Нужна помощь. Сразу пишу, я начинающий юзер.
    Есть ПР200(мастер) и два ИП320(слейв). Один 320 как индикатор. С ИП320 задаём параметры, могут корректироваться в процессе работы. Выключаем электричество, а потом включаем. Параметры в ИП320 равны "НУЛЮ". В ПР200 я их сохраню, а как правильно вернуть на экран и оставить доступ для изменения.
    Гуру Хелп, моя не справляется.....

  8. #3818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Нужна помощь. Сразу пишу, я начинающий юзер.
    Есть ПР200(мастер) и два ИП320(слейв). Один 320 как индикатор. С ИП320 задаём параметры, могут корректироваться в процессе работы. Выключаем электричество, а потом включаем. Параметры в ИП320 равны "НУЛЮ". В ПР200 я их сохраню, а как правильно вернуть на экран и оставить доступ для изменения.
    И как Вам помочь? Задать тысячу наводящих вопросов, по причинам из-за которых это может происходить? Подсказываю: прикрепленные проекты, за выходные уже могли бы ускорить процесс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3819

    По умолчанию

    Про учебный центр не знал. СПС по мере возможности просмотрю.
    Юрий "может происходить" что? ИП320 сам ни чего не сохраняет, у него нет такой функции.
    Вопрос в следующем:
    Как, при включение в электросеть, однократно записать в регистр ИП320 данные сохранённые ранее в ПР200? Какой блок и совокупность блоков позволяют это сделать?
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 04.03.2019 в 12:49.

  10. #3820
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Vcxz4321 - простая запись из энергонезависимой переменной в ИП320 это позволяет. А вот чтение другого регистра, через который надо менять настройки посредством ИП320 надо блокировать при старте ПР, иначе 0 сразу прочитается.

    Так что получается надо записать в ИП320 число, но при запуске его не читать, а читать после некоторой задержки и далее по изменению принимать значение на изменение.