Страница 366 из 507 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3651

    По умолчанию

    Спасибо! Просто раньше работал только с катушками 24 VDC, там всегда ставил шунтирующий диод, а с переменкой ставлю первый раз.

  2. #3652
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А если RC цепочки в модульном исполнении ????что бы не делать на рассыпухе ...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3653

    По умолчанию

    Меандр выпускает снабберные модули под DIN рейку.

  4. #3654
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Меандр выпускает снабберные модули под DIN рейку.
    Спасибо ,гляну . Овен не выпускает ,значит можно было ссылку
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3655

    По умолчанию

    Модуль СБ-2-1, производства компании МЕАНДР, представляет собой две снабберных RC-цепочки и предназначен для защиты коммутирующих контактов от разрушительного действия выбросов напряжения, возникающих при коммутации обмоток электромагнитных устройств, таких как реле, контакторы, электромагнитные пускатели. Модуль также может применяться для уменьшения скорости нарастания напряжения dU/dt различных силовых полупроводниковых приборов.

    Снабберный модуль СБ-2-1 выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм2.
    https://www.specelservis.ru/news/dve...vsego-13mm-ru/

  6. #3656

    По умолчанию

    Модуль хороший но стоит 450 руб. Дороговато. Дешевле самому сделать.

  7. #3657
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Модуль хороший но стоит 450 руб. Дороговато. Дешевле самому сделать.
    Дешевле не получиться https://ru.aliexpress.com/wholesale?...83%D0%BB%D0%B8
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #3658

    По умолчанию

    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
    График созданный 21-01-2019 11_53_31 в PNG.png

  9. #3659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Дешевле не получиться https://ru.aliexpress.com/wholesale?...83%D0%BB%D0%B8
    Умеют же люди работать.

  10. #3660

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
    График созданный 21-01-2019 11_53_31 в PNG.png
    Добрый день, если я правильно понимаю речь об этих двух переменных, если да, то расскажите что делается, логика "стремная" если честно, может мы ее переделаем и все станет на свои места.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Logic.png (21.6 Кб, Просмотров: 34)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 366 из 507 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •