    Каким инструментом пользовались при организации опроса модулей с ПЛК308?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Каким инструментом пользовались при организации опроса модулей с ПЛК308?
    Штатным конфигуратором. Специалисты заказчика только с ним знакомы. В программе рестарт по потере связи прописан (.xError - .xReset).
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    в силу сырости данного функционала у КДС мы написали свои библиотеки опроса - работает гораздо надежнее. Писать чуть дольше но потом меньше проблем.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    в силу сырости данного функционала у КДС мы написали свои библиотеки опроса - работает гораздо надежнее. Писать чуть дольше но потом меньше проблем.
    Пробовал с бибками. Работало лучше чем под конфигуратором. Но все равно сбоило. Сейчас все работает на ПЛК110-60.
    В прочем контроллеры остались, попробуем их на АСКУЭ у заказчика использовать. Там будет время повозится.

    А Пролог собирается эту проблему решать ? А то в свете планов перевода всех овеновских контроллеров на КДС 3 как то грустно становится.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    Работают.
    Сбои через библиотеку какого характера? ошибка по таймауту? все приборы на линии не отвечают или каждый раз случайный? Число перезапросов оставили по умолчанию 3?

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Работают.
    Сбои через библиотеку какого характера? ошибка по таймауту? все приборы на линии не отвечают или каждый раз случайный? Число перезапросов оставили по умолчанию 3?
    Случайные. Перезапросы максимально пробовал до 10.
    Тяжёлые условия. Шестикиловольтные двигатели, пара частотников на 160 кВт. Наводки по нулевому проводу до 120 вольт.
    Как писал выше, на макете все работало нормально, да же под конфигуратором. На месте пошли сбои.
    ПЛК110-60 такие условия тянет (разумеется с дополнительными мерами защиты). ПЛК100 и ПЛК154 то же (стоят в других цехах в аналогичных условиях).
    ПЛК308 нет.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7

    По умолчанию

    а если поставить сразу за ПЛК308 на 485 порт АС-5?

Похожие темы

  1. Помогите с ПЛК 308
    от desperadoes в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 00:26
  2. ПЛК 308
    от games.gamer в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:02
  3. ПЛК 308
    от StarGater в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:46
  4. вопрос специалистам
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:24
  5. Специалистам ОВЕН.
    от Андрей Р в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 06:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •