Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК-160 + ПЧ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-160 + ПЧ

    Подскажите, где можно подсмотреть образец програмки: ПЛК-160 + ПЧ EI-P7012 075H по RS-485 на языке FBD или LD? Как сделать чтоб ПЧ управлялся ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Микросхема Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно подсмотреть образец програмки: ПЛК-160 + ПЧ EI-P7012 075H по RS-485 на языке FBD или LD? Как сделать чтоб ПЧ управлялся ПЛК?
    Что конкретно надо Пуск - Стоп, реверс, опорку задавать ? Описание регистров есть в руководстве "Протокол управления преобразователями частоты
    серии EI-7011 по последовательной линии связи MODBUS". Оно общее для серии 7011 и 7012.
    Лежит в разделе "Документация" - "Программное обеспечение, утилиты, драйверы " на сайте производителя.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    есть три насоса - которые будут управляться от одного ПЧВ - в зависимости от показаний расходомера - (операторы будут изменять скорость но не програмно а с внешнего потенциометра - точнее завтра узнаю мож и в автомате нужно) в работе всегда один насос. Пуск - стоп - (реверс по возможности - точно ещё не сказали) и отображение нагрузки в СП-270 и лампочки-в работе и лампочки авария. Предварительно пока известно только это - завтра-после-завтра поточнее сообщат. Хотелось бы пока определяются уже хоть - что-то начать...

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, скачаю почитаю
    .

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Микросхема Посмотреть сообщение
    есть три насоса - которые будут управляться от одного ПЧВ - в зависимости от показаний расходомера - (операторы будут изменять скорость но не програмно а с внешнего потенциометра - точнее завтра узнаю мож и в автомате нужно) в работе всегда один насос. Пуск - стоп - (реверс по возможности - точно ещё не сказали) и отображение нагрузки в СП-270 и лампочки-в работе и лампочки авария. Предварительно пока известно только это - завтра-после-завтра поточнее сообщат. Хотелось бы пока определяются уже хоть - что-то начать...
    Пуск - регистр 1, бит 0.
    Сигнал Работа - регистр 32, бит 6
    Сигнал Авария - регистр 32, бит 5
    Выходной ток - регистр 39 (значение в программе разделить на 10)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Где найти примеры программирования ПЛК-160 + ПЧВ103? В руководстве на ПЧВ написано здесь.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Каширин Посмотреть сообщение
    Где найти примеры программирования ПЛК-160 + ПЧВ103? В руководстве на ПЧВ написано здесь.
    Здесь какой-то пример есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос на засыпку. Какой легче запрограммировать? http://www.owen.by/produktsiya/owen/...e_kontrolleryi

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос на засыпку. Какой легче запрограммировать? http://www.owen.by/produktsiya/owen/...e_kontrolleryi

Похожие темы

  1. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  2. ПЛК ОВЕН + ПЧ Parker
    от Smoll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 08:02
  3. плк 110 и ПЧ
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 14:41
  4. ПЛК+ПЧ
    от Smoll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 08:44
  5. плк+пч
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 15:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •