ПЛК73. ФБ APID_PWM. Задаю уставку 300 пытаюсь выполнить АНР. Что по моему мнению должно произойти: Мощность на выходе 100% и нагрев до Температуры = (SP-PV_0)*0.8+PV_0 т.е (300-15)*0,8+15 = 243. При 243 градусах выходная мощность должна упасть в 0 и регулятор должен замерить насколько "улетит" температура потом ждет пока температура опустится до 243 и регулятор должен перейти в рабочий режим.
Что имею по факту: в печи 130, задаю уставку 300. Старт АНР. Мощность на выходе 100%. Пошел нагрев.
В печи 243, мощность на выходе 100%, нагрев продолжается
В печи 300, мощность на выходе 100%, нагрев продолжается
В печи 400, мощность на выходе 100%, нагрев продолжается
В печи 449, мощность на выходе 100%, нагрев продолжается
В печи 450, максимум для этой печи, аварийная остановка.
Не могу понять, что я не так делаю. Прошу помогите разобраться.