Показано с 1 по 10 из 37

Тема: МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения

    Доброго всем читающим времени суток.
    Решил в одной из своих конструкций использовать МЭ110-220.3М, хотелось бы знать, что творится в плане энергоснабжения моего шкафа. Так вот, сопряжение с ПЛК прошло без проблем (но с конфигуратором были странные танцы с бубном, связь устанавливалась только при нажатии и удержании кнопки "Зав. настр. RS-485" под крышкой - в общем чтобы соединиться с МЭ110-220.3М и прочитать его параметры. Параметры связи я получал, модифицировал, а потом на этих же значениях в конфигураторе зацепиться не мог, что странно. А через кнопку "Зав. настр. RS-485" опять конектился и видел, что всё, что я настраивал так и осталось. ПЛК конектился на произведённых настройках без проблем. Конфигуратор М110 нет. Странно, ну да ладно).Ну вот он долгожданный момент, подаю трёхфазное напряжение, вижу пофазно напряжения, тут всё гладко. Трансформаторов тока нет и цепи соответственно к МЭ110-220.3М не подключены, ток по нулям. А вот межфазные напряжения какие-то странные, вместо ожидаемых 380В я увидел 1...3 В. Спустя пары секунд стало понятно, что межфазное напряжение, скажем АВ, это действуюющее напряжение фазы А минус напряжение фазы В.... Однако... В общем, я запасной вариант уже пработал, взял другой (не Овеновский и даже не отечественный анализатор параметров сети), "подружил" с ПЛК110-60. Но хотелось бы всё же узнать, что за прикол такой с межфазным напряжением.
    И ещё. Почему почему в конфигураторе не могу выставить коэффициент трансформации для трансформаторов тока более 110. Хотя по мануалу возможна установка до 9999. Тоже интересно, с чего бы.
    Последний раз редактировалось Рашид; 24.05.2014 в 09:56.

Похожие темы

  1. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 18:10
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •