Ну так пост #2 или #3
(я б наверно #3 - если чего можно и "опс.." написать)
Последний раз редактировалось Валенок; 20.06.2014 в 23:25.
А вариант MM:SS или HH:MM:SS Вас не устроит? Например так
Захват-3.png или так Захват-4.png
Видео:
Предлагаю два варианта ГМ для панели.
Оба варианта не требуют дополнительных вычислений в ПЛК
Первый вариант предполагает значение в регистре источнике Word уже в секундах, в этом случае
HMI_Time_Work:=TIME_TO_WORD (Time_Work_TP.ET/1000)
где HMI_Time_Work - переменная в модуль 2byte в конфигурации ModBus
максимальное отображаемое время будет чуть больше 18 часов
Второй вариант предполагает значение в регистре источнике DWord в миллисекундах, в этом случае
HMI_Time_Work:=TIME_TO_DWORD (Time_Work_TP.ET)
где HMI_Time_Work - переменная в модуль 4byte в конфигурации ModBus
максимальное отображаемое время будет 99ч 99мин 99с
В демонстрационном проекте в качестве источника данных используются регистры панели их нужно заменить на нужные регистры ПЛК.
Для обоих ГМ настройки минимальные
Захват-7.png