    Уважаемый Овен!

    Только что в другой теме задавал вопросы, касающиеся применения ТРМ251, теперь хочу выяснить вопрос, касающийся твердотельного реле.
    Требуется управлять магнитной катушкой, соленоидом (магнитным затвором), работающем на постоянном токе. Параметры: мощность 4КВА, напряжение 200В. Просмотрел у Вас на сайте характеристики тв. реле Kippribor, но на такие токи ничего не нашел. Максимальный ток для индуктивной нагрузки у серии HD-xx25.DD3 указан 4А. Возможно, что - то пропустил?
    Посоветуйте, пожалуйста, какое твердотельное реле можно выбрать?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Смотрю рекомендуемые токи нагрузки для твердотельного реле HD-4025.DD3 и не могу понять почему для активной нагрузки этот ток составляет 30 А, а для индуктивной нагрузки всего 4 А. Известно, что при подключение R-L цепи к источнику постоянной ЭДС E ток в переходном процессе будет меняться по экспоненте от 0 до E/R. Если E = 200 В, а R = (U*U)/P = 40000/4000 = 10 [Ом] то ток в цепи не превысит I = E/R = 200/10 = 20 [А]. Если зашунтировать соленоид диодом для подавления ЭДС самоиндукции, которая возникает при размыкании нагрузки, то никаких проблем быть не должно. Правда защитный диод должен быть импульсным и его максимальный прямой ток должен быть >= 20 А. Вопрос к автору темы: а как часто осуществляется коммутация соленоида ?
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2014 в 19:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Все верно указано в технических характеристиках на ТТР HD-4025.DD3. При коммутации индуктивной нагрузки силовой ключ ТТР будет долго переходит из закрытого состояния в открытое, т.е. фронт будет сильно затянут(ток через ключ будет по экспоненте нарастать, а напряжение на ключе будет по экспоненте убывать). Из-за этого в момент включения силового ключа на нем будет рассеиваться очень большая мощность. По этой причине приходится ограничивать ток при коммутации индуктивной нагрузки.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.07.2014 в 13:21.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Наверное, я не совсем точно описал нашу катушку. Это все же не соленоид, а действительно магнитный "затвор". По трубе вертикально вниз транспортируется водяная взвесь мелких твердых частиц оксида железа (пульпа), имеющая магнитные свойства. Катушка устанавливается снаружи на трубе так, что в ее магнитное поле попадает транспортируемая пульпа. Таким образом, изменяя интенсивность магнитного поля катушки мы можем регулировать количество пульпы, протекающей вниз по трубе (магнитный сепаратор). Т.е. магнитное поле должно существовать постоянно, изменяется только его интенсивность.
    Раньше (лет 15 - 20 назад) в качестве силового элемента использовали тиристор, теперь уже не смогу сказать, какой именно. Но система была ненадежной, тиристор этот постоянно летел, да и поле менялось просто по времени. Сейчас хотим использовать твердотельное реле. Они себя хорошо зарекомендовали при работе с переменным током, но на постоянном не пробовали.
    Конечно, можно было бы взять тв. реле HD-4025.DD3 и испытать "по месту", но выписывать его надо из Москвы, а находимся мы в Мурманске, и терять время на дополнительные доставки - ожидания не хочется. Не совсем понятно, что делать - искать другое или остановиться на предложенном? С другой стороны, если подходить так, как мы выбирали ТТР для переменного тока (Imax x 2), то нам требуется ТТР на ~40А (в 10 раз больше, чем HD-4025.DD3) индуктивной нагрузки и вместе с радиатором оно будет громадных размеров, ничего в этом хорошего нет.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось NET; 09.07.2014 в 13:18.

  5. #5

    По умолчанию

    В посте #3 все расставлено по местам.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Да, понятно, переходной процесс сильно затянут и во время него мощность на силовом ключе будет рассеиваться большая. Т.е. выходит, что действительно надо подбирать ТТР постоянного тока на 40А?..

Похожие темы

  1. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 15:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  3. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •