Тема: вопрос про Opc сервер

  1. #1

    По умолчанию вопрос про Opc сервер

    Здравствуйте!

    Вынужден поднять тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1122

    Аналогичная ситуация - схема из > 20 приборов работала до вчерашнего дня. SCADA - TraceMode6. Обмен через OPC. Внезапно произошел сбой - ни один параметр ТРМ не считывается.
    OPC выдает разные ошибки, в том числе:

    comm err msk=0;
    comm err msk=8
    просто мусор с порта.

    Адреса все разные - никто ничего не менял, свет не вырубали на компе.
    На промышленном компе сдали сразу две линии - одна на трм, другая на icp das (i-7053d_fg). Может дело во включении силового оборудования? Но сдали две линии из 5, остальные три работают. Непонятно.
    Пожалуйста, поделитесь мнениями.

    Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    1) имя производителя чипсета?
    2) установленная ос, сервиспак
    3) если линии 485 пролегают вблизи оборудования может имеет смысл поставить вч фильтры а на контактор включения Rc цепочки
    4) вопрос про линии - я так понял 2 линии подключены драйвер 232 встроенного чипсета, а остальные на внешнюю плату? какие именно отказали?
    5) после перезагрузки заработало или сгорели порты?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема локализована и устраняется в частном порядке