проблема с ОРС
Здравствуйте!
Столкнулись со слудующей проблемой:
к TraceMode_v6.05.01 при помощи АС4 подключен ТРМ151. Опрос и задание параметров осуществляет "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН".
Первые четыре шага программы мы изменяем без проблем, а вот начиная с пятого никакой реакции. Уставка и время шага не изменяются. ОРС скачал с сайта.
Подскажите в чем проблема.
-
Подскажите пожалуйста более подробно о вашем оборудовании, а именно
1. Какая версия ОРС сервера?
2. Какая прошивка прибора (параметр ver)?
3. Какую операционную систему используете?
4. Версия драйвера для преобразователя АС4?
-
1. OPC-драйвера от 14.05.2008
2. Прошивка №3
3. Windows XP Professional
4. Версия драйвера для преобразователя АС4 1.0.0.1
-
Пользователь
А через конфигуратор Вы можете менять параметры этих шагов? Если нет - возможно проблема в настройках параметров.
-
Через конфигуратор шаги всех программ изменяются без проблем, и все работает.
-
Уважаемая ТехПоддержка!
Я так понимаю соображений по данному поводу у Вас нет.
-
Пользователь
Спасибо за сообщение, будем исправлять.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума