Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54

Тема: Статус прошивок МДВВ

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    В чем они выражаются? может ли приниматься маска не соответствующая действительности?
    не читались маски входов. С масками выходов все нормально.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    не читались маски входов. С масками выходов все нормально.
    Так все таки неверный word принимается или ошибка связи?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Так все таки неверный word принимается или ошибка связи?
    ошибка связи.
    А у вас как проявляется? МДВВ включает не то, что нужно? Включаются/отключаются все выходы или только некоторые?
    И как часто?
    Такой еще вопрос, в конфигурации ПЛК вы используете шаблон mdvv или universal modbus при опросе?
    Последний раз редактировалось Kirill; 11.11.2008 в 16:43.

  4. #14

    По умолчанию

    universal modbus, опрос и выставление масок.
    С остальным сейчас выясняем.

  5. #15

    По умолчанию

    получил из ремонта мдвв 2007г. выпуска. вылетели 3 релюхи. модуль получил обратно с первой прошивкой 1.05. все как в ненавязчивом автосервисе: "скажите что неисправно и мы именно это и сделаем!!!" неужели при ремонте, автоматом, нельзя прошить последнюю версию по?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Напоминаем, что перепрошивка МДВВ производится только в сервисных центрах ОВЕН
    учитывая вышенаписанное, прошу совета:

    имея полноценный программатор (elnec smartprog2) с поддержкой пика из мдвв, стоит тратить время на пайку шнурка для внутрисхемного программирования под разъем внутри мдвв и снимать с объекта мдвв с 1.09 прошивкой, или я там просто на лок-биты защиты от чтения наткнусь?

    просто есть один мдвв с 1.05 версией, а хочется его 1.09 сделать...

    может уважаемая фирма файликом прошивки 1.09 поделится? это же не аналоговый модуль, где потом калибровка нужна

  7. #17

    По умолчанию

    Фирма не поделится исходными кодами прибора ни в каком случае.
    Но перепрошить прибор вполне можем. Для этого всего - навсего нужно указывать в ремонтной карте жалобы при доставке его в сервисный центр.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Фирма не поделится исходными кодами прибора ни в каком случае.
    я не прошу исходных кодов... я прошу .hex для прошивки программатором, коль нет более удобного варианта.

    отправлять прибор на прошивку я не буду, так как это сложно, долго и возможно дорого. проще купить новый, что наверное и подразумевается...

    еще раз прошу сообщить - pic18f4520 от чтения закрыт или нет? жалко будет зря до рабочего мдвв с 1.09 кататься...

    дополнение версия 1.05 закрыта... только что проверил...
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 01.02.2010 в 22:42.

  9. #19

    По умолчанию

    представляете, купил мдвв - 3 шт, мва8 - 1 шт. из трех мдвв - в одной не функционируют выходные реле, в двух других косяки с командой группового вкл/откл по модбас. мва8 - работает через раз, с кучей ошибок таймаута по модбас. думается, что будет если купить частотный преобразователь овен? сюрприз однако.
    хорошо что некоторые ошибки все-таки исправляются а некоторые момента разъясняются на форуме, было бы обидно выбрасывать деньги на ветер, покупая продукцию овен.

  10. #20
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от доренский алексей Посмотреть сообщение
    представляете, купил мдвв - 3 шт, мва8 - 1 шт. из трех мдвв - в одной не функционируют выходные реле, в двух других косяки с командой группового вкл/откл по модбас. мва8 - работает через раз, с кучей ошибок таймаута по модбас. думается, что будет если купить частотный преобразователь овен? сюрприз однако.
    хорошо что некоторые ошибки все-таки исправляются а некоторые момента разъясняются на форуме, было бы обидно выбрасывать деньги на ветер, покупая продукцию овен.
    очень интересные заключения.
    по-подробнее расскажите пожалуйста. какие у вас прошивки на приборах?как давно покупали и где?
    какие протоколы связи используете Ascii/rtu?
    C какой же скоростью вы опрашиваете мва8 и с помощью какого устройства?
    аналогичный вопрос про мдвв.

    если есть серийные номера укажите пожалуйста.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя