Изменения, внесенные в работу МДВВ.

01 августа 2007г. ver. 1.06
1. Исправлена не верная реализация параметр а«Tin.C». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 1 байт данных.
2. Исправлена не верная реализация параметра «Thpd». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 2 байта данных.
3. Исправлена не верная реализация параметра «O.ALr». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 4 байта данных.
4. Параметр «rS.dL» в приборе реализован, но воздействия на задержку ответа параметр «rS.dL» не оказывает из-за системной ошибки.
5. Передача кадра для Rev. > A1 перенесена в прерывания для устранения "рваного" кадра в режиме MODBUS RTU. Тем самым устранено несоответствие при работе с ОВЕН ПЛК.

28 сентября 2007г. ver. 1.07
1. Параметр «R.OE» изменен с float32 на float24 (протокол ОВЕН).
2. Исправлена ошибка отправки двух лишних байт в квитанции при запросе «R.OE» (протокол ОВЕН).
3. Полноценно реализована работа параметра “rs.dl”

27 октября 2007г. ver. 1.08
1. Повышена реакция прибора при установке выходов по маске в протоколах DCON и MODBUS. Установка выходов производится с задержкой не более 50мс.
2. Устранено удвоение времени задержки ответа по RS485 (заданную в rs.dl).

10 апреля 2008г. ver. 1.09
1. Исправлена ошибка прибора при установке выходов по маске в протоколах MODBUS ASCII.

Напоминаем, что перепрошивка МДВВ производится только в сервисных центрах ОВЕН