    Протокол ASCII, 9600. Длина кабеля 0,5м. Первое МДВВ - из конфигуратора корректно опрашиваются только входы, при установке выходов в единичное состояние - в конфигураторе загораются квадратики, имитирующие состояние выходов - на приборе в реальности ни одно реле не срабатывает. Тут как говориться дискутировать не о чем.
    В двух других при записи команды группового отключения по Modbus-ASCII: функция записи 16 (0х10) значение 0х00 в регистр 50 (0х32); выход №1 устанавливается в единичное состояние, хотя не должен включаться. Т.о. если выход 1 включить, то нельзя отключить записью 0х00 в регистр 50. Также после включения питания, когда все выходы находятся в нулевом состоянии, запись 0х00 — приводит к включению выхода №1. При записи других значений в данный регистр остальные выходы работают нормально, т.е. устанавливаются в соответствии с записываемым значениеми. Вывод - прибор неработоспособен.
    МВА8 - при аналогичных параметрах протокола через раз не отвечает. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8690

    Прошивки годичной давности. Приборы залежались на складе.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 13.09.2010 в 13:34.