Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение термопары ДТПК-125-0312.400 к ТРМ1

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию Подключение термопары ДТПК-125-0312.400 к ТРМ1

    Здравствуйте!
    Требуется ли к термопаре ДТПК-125-0312.400 термокомпенсированый кабель, или можно обычным проводом подключить к ТРМ1?
    Дилер говорит что требуется, а в щите управления на работающей печи для плавки алюминия вроде был обычный трехжильный провод от датчика до ТРМ. Кто собирал тот щит неизвестно.
    Нужно собрать еще один щит, датчик с контроллером уже заказал, а какой кабель брать? Может там модификация датчика с каким нибудь адаптером, чтобы по обычным проводам подключалось или таких не бывает?
    Что будет если обычным проводом термопару подключить? Температура в печи 660 град.

  2. #2

    По умолчанию

    Какое расстояние от датчика до прибора?
    Кабель нужен именно компенсационный ХА. Можно купить у нас: СФКЭ ХА 2х0,5 или ДКТК011-0,7.
    В жаропрочные датчики (типа ДТПК125) нормирующий преобразователь в головку встроить нельзя.
    Если тем-ра в печи 660 град С, то зачем брали датчик на 1000 С?
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:49.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    О! Так быстро ответили!!!
    Просто заказчик показал работающую печь по переплавке алюминиевого лома и попросил собрать такой же щит управления. Ну я и переписал параметры что там стояло и заказал у дилера Овна.
    На стене щит с ТРМ1 и пускателем на 65 ампер, а из печи торчала головка ДТПК-125. Расстояние по длине провода где то 3,5-4 метра. Вот только провод меня смутил, в щите была клеммная колодка и к ней подсоединен трехжильный провод типа ввг 3х2,5. Это меня и сбивает с толку, можно ли так сделать и как это влияет на работу.

  4. #4

    По умолчанию

    Подключать медными проводами термопары к прибору нельзя, только компенсационными проводами из того же материала, что и сама термопара, подробнее информация тут.
    Когда подключаете медными, у Вас появляются 2 паразитных "спая", показания на приборе будут очень сильно плавать.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Понятно, тото у них температура не точно показывает, алюминий жидкий, а в печи по ТРМу всего 645 градуса, реально там горячее.
    Какая стоимость СФКЭ и ДКТК 5 метров и срок доставки, в чем у них разница, только в изоляции? Если ТРМ на дверце щита будет, эти провода при открывании дверцы изгибаться могут?
    У дилера есть два куска ДКТК можно их соединять как то между собой? Или лучше цельный заказать?

  6. #6

    По умолчанию

    Можно взять ДКТК и соединить, главное + с - не перепутать. Красная метка стоит на +.
    СФКЭ имеет многожильную токопроводящую проволоку, а ДКТК -одножильную
    По стоимости: ДКТК011-0,5 - 174,64 руб с НДС за метр, СФКЭ ХА 2х0,5 - 179,36 руб с НДС за метр
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Понятно, беру тогда СФКЭ. Спасибо!
    Тема закрыта.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 15:44
  2. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
  3. плк 150 + дтс 125-50м
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:07
  4. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:07
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •