    По умолчанию Вышел из строя ПЧВ

    Здравствуйте! У меня беда.... Вчера сгорела два частотника... Дело было так... На одном частотнике ПЧВ 7К5 висят два вибродвигателя, пришли рабочие сказав что не работает установка, пошёл смотреть.Везде посмотрев прозвонив включаю автомат, хлопок искры из автомата. Стало понятно что кз в ПЧВ. В запасах у нас был ПЧВ 15К, поставил его. Перед включение всё просмотрел, на движке клеммную коробку открыл. Включаю несколько секунд работал и встал, пошёл смотреть шкаф управления (щит находится за стеной от установки) автомат выбил. Отсоединил провода идущие от движков стал прозванивать, оказалось кз на землю, до того несколько раз проверял было всё нормально. При внимательном осмотре клеммной коробке двигателя заметил маленькую черную точку на корпусе,оказался провод под вибрацией протёрся и коротил на землю. Так вышло из строя два частотника. Интересно почему защита не сработала ( Были ли у кого такие случаи?

  2. #2

    По умолчанию

    у ПЧВ можно отключить защиты, Вы уверены, что они во включенном состоянии?
    Какие то ошибки вообще показывались у Вас? можете посмотреть лог аварий.
    Подключение нескольких двигателей на один частотник делает систему более аварийной и тут становится сложно отследить все возможные факторы, что могут повлиять на срабатывание защиты.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Включена или нет незнаю, да и щас уже не посмотреть, КЗ по силовой части. Один раз ошибка была под номером 14 ( замыкание на корпус) после этого, всё проверив включили он проработал неделю. У нас это в первый раз. На нашем заводе много частотников, стараемся ставить на все двигатели, так как они себя показывают с хорошей стороны. Возможно ли отправить на ремонт?

  4. #4

    По умолчанию

    да, присылайте в СЦ

  5. #5

    По умолчанию

    Вышедшие из строя ПЧВ вы можете отправить в центральный сервисный центр.
    Интересно почему защита не сработала..
    Защита сработала, о чем свидетельствует появление ошибки №14. После появлении этой ошибки вы должны были отключить силовые шины, идущие от ПЧВ к двигателю и мегомметром проверить сопротивление изоляции электродвигателя.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Хорошо, отправляем в СЦ.
    Спасибо

Похожие темы

  1. Вышел из строя? ПЛК110-32
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 05:21
  2. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 23:58
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. буст2 вышел из строя 2-ой канал.
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:48
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •