Работа сохранения ретаин и часов связана с аккумулятором. Номинальное напряжение 3.6В. При пропадании внешнего питания, ПЛК еще некоторое время работает, расходуя заряд аккумулятора, потом записывает ретаин переменные на внутренний флеш. Далее, выключенный ПЛК расходует аккумулятор на работу часов, постулируется что до месяца.

Фишка в следующем, - аккумулятор очень долго заряжается, т.е. однократное выключение расходует энергию, пары часов зарядки. И несколько последовательных выключений, в течении небольшого времени, выносят аккумулятор в "ноль", и очередная запись ретаин сбоит.

Напряжение на аккумуляторе лучше всего смотреть через модуль статистики. Кстати, если вы хорошо померили и на нем действительно 4 В - то акк скорее всего дохлый, и при снятии напряжения питания - напряжение на нем очень быстро упадет.

Уменьшайте время работы на аккумуляторе после выключения и храните значения переменных в файлах, которые сами записываете.

ЗЫ. ждем новый ПЛК110 в котором обещали память другого типа!!