Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54

Тема: ПЛК110-30. Работа с портом RS-485 и библиотекой SysLibCom

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30. Работа с портом RS-485 и библиотекой SysLibCom

    Здравствуйте,
    имеется ПЛК110-30, когда его приобретали, то думали что у него два независимых порта RS-485.
    Для SysLibCom: RS_485_1 - 0, RS_485_2 - 2.
    Первый порт открывается, настраивается и "отправляет".
    Второй порт открывается, но не настраивается...
    Все вышеизложенное в прикрепленном файле.
    step 0 - заполнение структуры COMSETTINGSEX настройками для RS_485_1(COM0)
    step 1 - открытие порта RS_485_1(COM0)
    step 2 - настройка порта RS_485_1(COM0)
    step 3 - запись в порт RS_485_1(COM0)
    step 4 - заполнение структуры COMSETTINGSEX настройками для RS_485_2(COM2)
    step 5 - открытие порта RS_485_2(COM2)
    step 6 - настройка порта RS_485_2(COM2)
    step 7 - запись в порт RS_485_1(COM2)
    Знающие люди, пожалуйста, подскажите как использовать второй порт?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось monteg; 06.08.2014 в 21:44.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    а по характеристикам на сайте указан только один RS-485

  3. #3

    По умолчанию

    Сори, это я загнался, ПЛК110-30(http://www.owen.ru/catalog/74250271)
    У меня уже пятая неделя пошла без выходных...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Не смог найти инфу по данному ПЛК. Причем данной инфы нет в руководстве.
    Например в примерах на ПЛК100 указано, что 0-485, 1-232, 4-Дебуг 232
    А вот как для ПЛК110-30 ?, может 1 это второй 485, а не 2
    Где это указано ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЛК100,150,154
    COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug

    ПЛК110
    COM0 – RS485-1, COM1 – RS232, COM2 – RS485-2, COM3 - Не исп.,COM4 – RS232-Debug

    ПЛК63
    COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug

  6. #6

    По умолчанию

    Ну так, что я делаю не так. Вы мой пример не смотрели?...

  7. #7

    По умолчанию

    Знающие люди, пожалуйста, ответьте что-нибудь. Я сейчас на объекте. Если второй порт завтра не запустится, то проброшу еще один кабель, и все будет на одном порту висеть. Я ентот ПЛК первый раз использую, и разбираться времени не было.
    Последний раз редактировалось monteg; 06.08.2014 в 20:17.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вот думаешь охота сидеть в чужом коде без пояснений копаться,
    сидеть бибки вспоминать...
    А чем конфигуратор не устроил.
    Я не вижу в программе не стандартного протокола.
    У меня работает стабильно, много лет, круглые сутки.
    И десятках объектов.

  9. #9

    По умолчанию

    1) Все пояснения в первом посте
    2) я никого не заставляю копаться в моем коде, все на основе энтузиазма (это же форум)
    3) мне нужен syslibcom
    4) я просил откликнуться "знающих" людей, тех кто использовал порты RS-485 через syslibcom.
    Енто не претензии, просто я не понимаю, когда человек заходит на ветку форума, что-бы оставить камент, что ему эта тема не интересна...
    С наилучшими пожеланиями

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ..................................
    Вложения Вложения

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с библиотекой SysLibSockets
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:24
  2. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  3. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 12:38
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 22:41
  5. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 23:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •