Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Характеристика U / I цепи управления твердотельного реле 3-32 VDC

  1. #1

    По умолчанию Характеристика U / I цепи управления твердотельного реле 3-32 VDC

    Здравствуйте, Сергей Бондаренко, вопрос Вам.

    мы используем твердотельные реле с управляющим напряжением 3-32V DC

    не могли бы вы дать хотя бы в табличной форме зависимость между поданным напряжением на цепь управления реле и потребляемым данной цепью током.

    например от 3 до 32 VDC с шагом 1 В.

    Подобная тема была "Тема: Входное сопротивление твердотельного реле", там вы говорили о том что сопротивление цепи управления мы принимаем 900 Ом (верно ли это?).

    Основываясь на этом по закону Ома

    3VDC/900Ом => 3,33 мА

    Однако цепь управления опять же из этой темы по Вашим словам не может потреблять ток меньше 5 мА.

    Следовательно данная характеристика является нелинейной?!

    Хотелось бы очень получить данную зависимость.

    Uвх/Iпот

    где Uвх - это управляющее входное напряжение 3-32 VDC

    Iпот - ток потребляемый цепью управления твердотельного реле

    Мы просто планируем данные реле использовать в системе с ШИМ, и есть сомнения что входы контроллера(контроллер не Овен) могут не "потянуть" данные реле в долгосрочном периоде, т.е. от перегруза сгорят.

    Заранее спасибо за ответ, очень ждем!

  2. #2

    По умолчанию

    ВАХ цепей управления для ТТР сознательно не приведены в обзорной документации и каталоге. Связано это с тем что для каждой модели твердотельного реле (каждой модификации по току) эта характеристика индивидуальна!!! Кроме того она справедлива при нормальных условиях эксплуатации и совершенно отлична в рабочем режиме реле при разогреве его корпуса. Поэтому никаких данных кроме общего ограничения диапазонов тока потребления в цепи приводится не будет! Слишком много влияющих факторов на данные характеристики и очень недооцененные выводы эксплуатации при этом не позволяют приводить такие данные в виде паспортных тех.характеристик.
    Поэтому просьба ко всем кто сталкивается с вопросами использования ТТР в условиях ограничения тока в выходных цепях контроллеров и приборов, предусматривать использование промежуточных цепей развязки либо самостоятельно оценивать возможность применения реле к своим схемам путем приобретения опытных образцов. На ожидаемое возмущение могу сразу ответить, что к сожалению предоставленные данные по ВАХ зачастую ничем не помогут при практической эксплуатации ибо заявленые параметры приборов\контроллеров часто не соответствуют эксплуатационным плюс некоторый разброс параметров ТТР в разных режимах работы.
    Поэтому, просьба в своих же интересах, в случае малых токов выходов ПЛК (ниже 35мА на канал) проверять работоспособность опытным путем. Даже несмотря на то что указанный диапазон потребляемых токов 6...35мА в цепи управления практически линейно пропорционален приложенному к этой цепи напряжению 3...32В с отклонениями до 5мА на разных участках ВАХ в различных моделях при нормальных условиях эксплуатации.
    P.S. Предоставление же ВАХ на конкретную модель ТТР в индивидуальном порядке может быть рассмотрено (пишите в личку).
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 21.08.2014 в 09:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_RND Посмотреть сообщение
    Хотелось бы очень получить данную зависимость.

    Uвх/Iпот

    где Uвх - это управляющее входное напряжение 3-32 VDC

    Iпот - ток потребляемый цепью управления твердотельного реле
    Откуда столько лени ? Неужели так сложно самостоятельно снять эту характеристику.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Откуда столько лени ? Неужели так сложно самостоятельно снять эту характеристику.
    Кроме снятия характеристик хватает чем заниматься!
    И хотелось бы получать достоверные данные от тех людей которые занимаются поддержкой данной продукции!
    Дабы у них есть знания о нюансах своего продукта и постоянство работы с ним.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_RND Посмотреть сообщение
    Кроме снятия характеристик хватает чем заниматься!
    И хотелось бы получать достоверные данные от тех людей которые занимаются поддержкой данной продукции!
    Дабы у них есть знания о нюансах своего продукта и постоянство работы с ним.
    1. Для того чтобы снять характеристику надо 15 минут. У тебя больше времени ушло на написание первого поста.
    2. Надо иметь собственные элементарные знания о предмете, которым занимаешься. Тогда не придется по всякому пустяку обращаться в техподдержку.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    1. Для того чтобы снять характеристику надо 15 минут. У тебя больше времени ушло на написание первого поста.
    2. Надо иметь собственные элементарные знания о предмете, которым занимаешься. Тогда не придется по всякому пустяку обращаться в техподдержку.
    Слушайте, вот Вы по делу ничего не пишете, а только критикуете и оцениваете мои временные трудозатраты и необходимое количество технических знаний.
    Вот в чем польза от Ваших комментариев, сделать форум более профессиональным?!
    Или Вы в отделе по "борьбе с пустяковыми обращениями в техническую поддержку"?
    Бывают и более тривиальные запросы чем мой, но нам действительно нужна в этом помощь человека постоянно связанного с этими оборудованием!
    Для 100 % уверенности.
    Так что пожалуйста не будем разводить здесь лишнюю демагогию!
    Спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Сергей, спасибо за ответ и предоставленные данные!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_RND Посмотреть сообщение
    Слушайте, вот Вы по делу ничего не пишете
    Я дал очень дельный совет - самостоятельно снять характеристику. Если для этого нет рук, мозгов или еще что-то мешает, то это твои проблемы. В своих постах я был очень краток, в отличии от тебя.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 17:49.

  9. #9

    По умолчанию

    У меня был такой вопрос, померил самостоятельно. Ток линейно увеличивается.

Похожие темы

  1. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 13:24
  2. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04
  4. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34
  5. Потребляемый ток в цепи управления
    от muzikus в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •