    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста. Я хочу использовать штатный элемент ПИД из OwenLogic для частотного привода. На выходе Pwr 0-100%, А мне необходимо преобразовать это значение в частоту, например от 0.00Гц до 50.00Гц... Вроде в макросе от Алексея Геннадьевича есть выход регулирования. А как быть со штатным?
    Вариантов 2, если работа идет по аналоговому выходу, выход Pwr/100 и подаем на AO1 [0..1.0], если по RS то для ОВЕН есть макрос он автоматически преобразует 0-100 в слово задания скорости, пределы по мин//макс частоте корректируются в ПЧВ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вариантов 2, если работа идет по аналоговому выходу, выход Pwr/100 и подаем на AO1 [0..1.0], если по RS то для ОВЕН есть макрос он автоматически преобразует 0-100 в слово задания скорости, пределы по мин//макс частоте корректируются в ПЧВ.
    Скажите пожалуйста название макроса, нужно по шине изменять значение частоты.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста название макроса, нужно по шине изменять значение частоты.
    Управляющие и регулирующие модули->ПЧВ(1,2)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Управляющие и регулирующие модули->ПЧВ(1,2)
    Спасибо большое!

  5. #165

    По умолчанию

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ПИД РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В СУШИЛКЕ НА ПР 200. ПИД УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ ГВС И ПОЛОЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ. А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМ ПРОГРАММНЫЙ ЗАДАТЧИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ ПО ШАГАМ ( НАГРЕВ, ПРОГРЕВ, И.Т.Д. ШАГОВ 20

  6. #166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Новов Посмотреть сообщение
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ПИД РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В СУШИЛКЕ НА ПР 200. ПИД УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ ГВС И ПОЛОЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ. А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМ ПРОГРАММНЫЙ ЗАДАТЧИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ ПО ШАГАМ ( НАГРЕВ, ПРОГРЕВ, И.Т.Д. ШАГОВ 20
    Добрый день, мне кажется просто сообщения, без CapsLock, будет достаточно, не обязательно еще и в темой дублировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #167

    По умолчанию

    Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  8. #168
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Если рассуждать по "трезвому", значение через блок записи в ФБ должно иметь приоритет перед значением в свойствах, иначе пропадает всякий смысл этого действа!
    У меня последняя версия ОЛ и ещё хуже, вообще всё игнорируется:

    PID_1.PNG

    PID_2.PNG

    PID_3.PNG
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PID_1.owl (447.1 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2018 в 01:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
    Похожую проблему но для параметра "пуск АНР" уже исправляли:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post250668
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если рассуждать по "трезвому", значение через блок записи в ФБ должно иметь приоритет перед значением в свойствах, иначе пропадает всякий смысл этого действа!
    У меня последняя версия ОЛ и ещё хуже, вообще всё игнорируется:

    PID_1.PNG

    PID_2.PNG

    PID_3.PNG
    При записи через WriteToFb свойства конечно должны игнорироваться. И так это и работало. Ошибку в симуляторе обнаружили или в приборе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 17 из 53 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •