Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 512

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #241
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо, сейчас попробую. Может знаете аналог сумматора с включением:Вложение 40285?
    И еще аналоги таких элементов:Вложение 40286

    И вот таких:Вложение 40287
    У меня есть такой сумматор для целочисленных переменных и переменных с плавающей запятой, по фронту импульса суммирует на тактовом входе ну и вход сброса есть:


    Сумматор.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #242

    По умолчанию

    Спасибо всем, получилось вроде что-то правдоподобное, и работоспособное.
    Вложения Вложения

  3. #243
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, получилось вроде что-то правдоподобное, и работоспособное.
    Вот немного модернизировал ваш макрос.
    Вложения Вложения

  4. #244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот немного модернизировал ваш макрос.
    Спасибо за макрос.

  5. #245

    По умолчанию

    Извиняюсь за дублирование темы! Всех с наступающим НГ! Уважаемые форумчане, подскажите пож-та. Имеется ТТ котел и ТА, 2 контура управляются 3х клапанами с импульсными приводами, каждый контур с датчиками температуры воды. 1 контур защита обратки. 2 контур регулирование температуры в СО. Продавцы предлагают сделать погодозависимое регулирование ( т нар + t внутр. кмнатный) на базе пр200. Голова пухнет, для чего тогда нужен датчик температуры теплоносителя после 3х ходого, чтобы корректироваться? Вопрос в след. получиться ли это все завязать, чтобы работало адекватно ( касательно контура отопления)?? Есть ли успешные примеры для реализации? Живу в деревне... сам себе КиПовец. Смотрел примеры заметил, что все стараются ставить аналоговые приводы... Помогите умные Люди!!

  6. #246

    По умолчанию стандартный PID запись АНР чтение флага=циклические связи

    Доброго времени!
    При составлении приведённой блок схемы вылазит предупреждение о циклических линиях связи. (жёлтый цвет глаз мозолит)))
    Вложение 40995
    Может быть можно как то сделать иначе? что бы избежать предупреждения.
    Делаю так, потому что, было замечено в железе, после того как АНР проходит (флаг окончания выставляется), если не "выключить" команду на старт АНР, PID работает не корректно. Держит мощность когда это уже не нужно (результат - сильный перегрев)
    По задумке нужно ещё RS триггер поставить между чтением окончания АНР и "ключом" (логическим И)
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl test2.owl (236.9 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось TV13M; 30.01.2019 в 15:17.

  7. #247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    При составлении приведённой блок схемы вылазит предупреждение о циклических линиях связи. (жёлтый цвет глаз мозолит)))
    Вложение 40995
    Может быть можно как то сделать иначе? что бы избежать предупреждения.
    Делаю так, потому что, было замечено в железе, после того как АНР проходит (флаг окончания выставляется), если не "выключить" команду на старт АНР, PID работает не корректно. Держит мощность когда это уже не нужно (результат - сильный перегрев)
    По задумке нужно ещё RS триггер поставить между чтением окончания АНР и "ключом" (логическим И)
    По АНР смотрите пример http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post261159, желтые линии можно убрать заменой на линию задержки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #248

    По умолчанию

    Тот пример не открывается. Жаль что пришлось прибегнуть к линии задержки. Потому вопрос и задавал, что надеялся на существование другого решения.
    Т.к. хочется засунуть потом это всё в макрос. А как будут отрабатывать эти линии задержки в макросе. И как потом баги отлавливать пока не знаю
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось TV13M; 30.01.2019 в 17:11. Причина: добавил причину желания

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Тот пример не открывается. Жаль что пришлось прибегнуть к линии задержки. Потому вопрос и задавал, что надеялся на существование другого решения.
    Т.к. хочется засунуть потом это всё в макрос. А как будут отрабатывать эти линии задержки в макросе. И как потом баги отлавливать пока не знаю
    Спасибо.
    Версия OL не ниже 1.9.143.11845, все открывается, в макросы Вы ПИД хотите вставить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #250

    По умолчанию

    OL 1.12.176.**** не открывается.
    Нет. PIDы не собирался. Только запуск АНР на всех ПИДах, ожидание пока все проведут автонастройку, выставление и сброс нужных бит.
    Ещё такой вопросик, а нет ли ПИД регулятора с целочисленными входами и выходом? (а то преобразователей уже понаставил...)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось TV13M; 31.01.2019 в 10:16.

Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5