Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПР200 управление через modbus

  1. #1

    По умолчанию ПР200 управление через modbus

    прошу помощи..
    Eсть несколько устройство управление на ПР200 (slave) и панель weintek(master).
    Объединены в сеть modbus. В каждом устройстве есть битовые переменные, которые могут изменятся посредством экранного
    меню на ПР200 и влияют на алгоритм работы. Сейчас на панели weintek я принимаю данные о температуре, состоянии входов и выходов.

    задача: через панель реализовать параллельное управление битовыми переменными по шине modbus,
    чтобы изменения на панели отражались на ПР200 и обратно изменив параметр на ПР200 увидеть это на панели.
    как правильно сделать? может у кого есть решения.

    Спасибо большое.

  2. #2

    По умолчанию

    Так того... этого...
    Переменная МОДБАС slave в ПР так и обрабатывается.
    Или как Вы получаете данные с ПР?

  3. #3

    По умолчанию

    Переменные считываются без проблем. Затык возникает вот когда..
    Есть битовые переменные, которые я изменяю в пр200 в экранном меню,
    Собираю в регистр (slave пр200 не поддерживает работу с битами) и записываю в сетевую переменную, которая отображается в панели.(Можно разобрать побитно, и отобразить).

    А теперь как изменить битовую переменную и отобразить её в Пр200?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    Вот так можно
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Переменные считываются без проблем. Затык возникает вот когда..
    Есть битовые переменные, которые я изменяю в пр200 в экранном меню,
    Собираю в регистр (slave пр200 не поддерживает работу с битами) и записываю в сетевую переменную, которая отображается в панели.(Можно разобрать побитно, и отобразить).

    А теперь как изменить битовую переменную и отобразить её в Пр200?
    Для начала, выложите проект с указанием хотя бы одной необходимой переменной.
    А вообще - как обычно. Винтик умеет работать с битами регистра. Единственный вопрос - у Вас разные регистры для чтения и записи или один в ПР?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Для начала, выложите проект с указанием хотя бы одной необходимой переменной.
    А вообще - как обычно. Винтик умеет работать с битами регистра. Единственный вопрос - у Вас разные регистры для чтения и записи или один в ПР?
    регистр один
    пытался сделать как в примере выше, только не делал проверку изменения состояния
    и у меня начиналась генерация ...
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    регистр один
    пытался сделать как в примере выше, только не делал проверку изменения состояния
    и у меня начиналась генерация ...
    А где задержка? ОЛ должен был сообщить.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот пример битового переключателя регистра (для МК110)Бит.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    благодарю за решение
    заработало по вашей схеме
    ФБ code собирает битики в слово
    ФБ chg выдает на выход последнее измененное состояние входов
    ФБ decode разбирает слово на битики
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    благодарю за решение
    заработало по вашей схеме
    ФБ code собирает битики в слово
    ФБ chg выдает на выход последнее измененное состояние входов
    ФБ decode разбирает слово на битики
    Здесь у Вас при изменении ходя бы одного бита с экрана ПР всё слово изменится, а Вы, насколько понимаю, хотели менять отдельные биты в слове.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Управление твердотельным реле через пр200
    от mahdamar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 21:30
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •