Страница 28 из 52 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 512

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные.
    Что-то мне думается, что Кп надо снизить, 125 это очень много. Снизить до 1-5 гденибудь , время интегрирования тоже добавить, не ноль. Процесс насколько инерционный ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  2. #272

    По умолчанию

    Ок, попробую. Инерционность где-то минуты две - три.

  3. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Ок, попробую. Инерционность где-то минуты две - три.
    Тем более Кп надо делать возможно вовсе в районе 1. У меня на высокоинерционных процессах Кп бывал даже 0,2.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #274

    По умолчанию

    Иван, спасибо при кп 0.9 ки 1 идеально всё стало. Я просто читал о настройках инструкцию к ТРМ10. Там сначало поставьте Xp 999)). Ещё бы понять ти и тд как влияют.
    В конечном варианте получились П1,5 И5, Д0. Есть не большое перерегулирование по температуре, но зато мотор работает в установившемся режиме, что важнее. Жаль адаптацию так и не удалось запустить. Если при активации АНР раньше регулятор уходил в максимум то теперь в 0.
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 07.03.2019 в 08:19.

  5. #275

    По умолчанию

    Здравствуйте. Кто-нибудь делал ПИД-регулятор управления насосом поддерживающим давление на частотнике с давлением засыпания ПЧ и соответственно давлением выхода из сна через аналоговый выход. На вопрос, чем не устраивает встроенный-устраивает, даже очень, но необходимо задавать давление через облако. ПЧ не ПЧВ, а стороннего производителя.

  6. #276

    По умолчанию

    Ничё не понял. Нужно просто поддерживать давление на выходе насоса через ПЧ, который бы управлялся через аналоговый выход ? Ну сложного тут нет вообще ничего, это будет работать и работает. Самое сложное это алгоритм управления, условия засыпания и условия пробуждения, а если несколько насосов, то и ротация их, пиковый подхват и тд. Вообще это на самом деле очень сложно, если углубиться, но нет ничего невозможного. Ну и "защита от дурака".
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #277
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто-нибудь делал ПИД-регулятор управления насосом поддерживающим давление на частотнике с давлением засыпания ПЧ и соответственно давлением выхода из сна через аналоговый выход. На вопрос, чем не устраивает встроенный-устраивает, даже очень, но необходимо задавать давление через облако. ПЧ не ПЧВ, а стороннего производителя.
    Мне кажется ПИД-регулятор и задание через облако это разные вещи никак не связанные, можно использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор и давать задание через облако!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #278

    По умолчанию

    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    ….. Самое сложное это алгоритм управления, условия засыпания и условия пробуждения, а если несколько насосов, то и ротация их, пиковый подхват и тд. Вообще это на самом деле очень сложно, если углубиться, но нет ничего невозможного. Ну и "защита от дурака".
    НУ как бы в этом и вопрос!

  10. #280
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.
    Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 20:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 28 из 52 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59