    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Вас полное непонимание работы ПИД-регулятора, для любого ПИД-регулятора требуется задание или уставка и сигнал обратной связи или текущее значение регулируемого параметра! По-вашему надо или то или то, короче, так не бывает! А задание(уставку) можно как угодно задавать, с помощью аналогового входа, потенциометра на пульте управления или прописать значение в соответствующем параметре и т.д.
    А вот это дельный совет. Даже не задумывался, что можно делать таким образом. И ПИД регулятор в ПР не нужен. Спасибо.

  2. #292
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    А вот это дельный совет. Даже не задумывался, что можно делать таким образом. И ПИД регулятор в ПР не нужен. Спасибо.
    Если взять ПЧ с сетевым интерфейсом и протоколом модбас и спящим режимом, боюсь и ПР не потребуется, а пока, как переходной вариант можно сделать спящий режим для ПЧ на ПР! И где Вы видели ПЧ с ПИД-регулятором и одним аналоговым входом, я честно говоря, не встречал таких, всегда не менее двух было?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если взять ПЧ с сетевым интерфейсом и протоколом модбас и спящим режимом, боюсь и ПР не потребуется, а пока, как переходной вариант можно сделать спящий режим для ПЧ на ПР! И где Вы видели ПЧ с ПИД-регулятором и одним аналоговым входом, я честно говоря, не встречал таких, всегда не менее двух было?
    Слукавил. 2 входа, но один по току, а второй по напряжению. Но, ПР у меня с выходом 4-20, и датчик давления такой же, соответственно в одно место не подключишь. Или может снимать напряжение задания с сопротивления в 500 Ом которое подключить в нагрузку выхода ПР200 4-20 , вроде ровно 10 вольт должно быть при 20мА?
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 12.03.2019 в 18:02.

  4. #294
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Слукавил. 2 входа, но один по току, а второй по напряжению. Но, ПР у меня с выходом 4-20, и датчик давления такой же, соответственно в одно место не подключишь. Или может снимать напряжение задания с сопротивления в 500 Ом которое подключить в нагрузку выхода ПР200 4-20 , вроде ровно 10 вольт должно быть при 20мА?
    Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
    Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!

    Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2019 в 08:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Иван, спасибо при кп 0.9 ки 1 идеально всё стало. Я просто читал о настройках инструкцию к ТРМ10. Там сначало поставьте Xp 999)). Ещё бы понять ти и тд как влияют.
    В конечном варианте получились П1,5 И5, Д0. Есть не большое перерегулирование по температуре, но зато мотор работает в установившемся режиме, что важнее. Жаль адаптацию так и не удалось запустить. Если при активации АНР раньше регулятор уходил в максимум то теперь в 0.
    Авто настройка отлично работает оказывается, нужно было просто потерпеть два периода раскачки). Выставились коэффициенты п79, и155. д40. И если их вбить, то заданная величина температура держится идеально но при этом объект постоянно раскачивает то минимум то макс. Короче не годится для таких маховых масс. Оставил пока как и было П1,5 И5, Д0. температура конечно не столь стабильна перерегулирование 1 градус, зато объект успокоился. В общем как-то не совсем идеально и ТАУ не для слабых умов)).
    Еще ограничение мощности мин, макс только отсекают в режиме адаптации регулятора, а вот в обычном режиме не влияют, как заметил.

  6. #296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Еще ограничение мощности мин, макс только отсекают в режиме адаптации регулятора, а вот в обычном режиме не влияют, как заметил.
    Если ограничение мощности вводить через блок записи, с экрана например, то потребуется перезагрузка ПРки, иначе они не применяются.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
    Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!

    Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
    Это самое первая моя мысль была. Пока с железом и калибратором надо все варианты пробовать, что лучше получится.

  8. #298
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Это самое первая моя мысль была. Пока с железом и калибратором надо все варианты пробовать, что лучше получится.
    Можно вот так задание задавать:

    Задание уставки.PNG

    И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно вот так задание задавать:

    Задание уставки.PNG

    И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
    Ок, спасибо, буду пробовать.

  10. #300

    По умолчанию

    Появилось время позаниматься с ПР200 и ПИДом. Решил все-таки использовать встроенный ПИД v1.00. Но задача была, чтобы было как на ПЧ -частота засыпания (после снижения регулятором частоты до определённой-полное отключение выхода) и давление выхода из сна. Подключал калибратор-вроде все более-менее работает. Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.ПИД.png

Страница 30 из 52 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •