Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ТРМ212-Щ1.РР. Регулирование соотношение "газ-воздух"

  1. #11

    По умолчанию

    и простите я сам знаю о чем говорю.а переливать из пустого в порожнее не надо!или проясните ,если знаете решение,либо............просто читайте.......

  2. #12

    По умолчанию

    ау!!!!форумчане!может кто толково подсказать решение вопроса о параметрах регулирования?заранее благодарен

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
    1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
    2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
    3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
    4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
    2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
    3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
    4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
    доброго дня!
    про КОТЕЛ я вообще не писал!это вы писали!а запальника на печи нет......поэтому и необходимо,для работы печи в автомате начинать почти с нуля...я понимаю,что горелка должна начинать работать от определенного давления и расхода,....а что касается моментов расхода и разницы.хм...вы пишете о тысяче.......вообще то ничего такого я и не писал......я о рабочих кубах писал!от 0 до 320!и соответственно для воздуха от 0 до 3200...где тысячи?и вопрос то был о том,что в меню "граф" показания х и у начинаются не с нуля....а тогда что в нижнем и верхнем диапазоне датчика установили (в меню настройки датчика)? не можете помочь-отойдите в сторонку.спасибо
    Последний раз редактировалось matandr; 29.08.2016 в 10:41. Причина: дополнения

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
    2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
    3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
    4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
    а по поводу энергоресурсов....а для чего тогда все эти замуты с автоматикой?поставьте крестьянина у кнопок,скажите что нажимать и куда смотреть.....а газ........да и бог с ним!!!!!!!!он народное достояние......воздух?да компрессорная его так просто дает........и работает она от солнечной плазмы!зачем тогда соотношения держать?пусть коптит!!!!!!!!не будет работы для печи-будем рыбу коптить!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 08:58
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:22
  3. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 22:00
  4. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  5. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •