    По умолчанию ТРМ212-Щ1.РР. Регулирование соотношение "газ-воздух"

    Здравствуйте. У кого работает ТРМ212 на регулировании воздуха по соотношению "газ-воздух", если можно подскажите. Поставил GrAF график газ 12-120, воздух 6-60 кгс/м2. Вход1-газ, вход2-воздух на приборе, индикация показаний правильная. Но выходные команды К1 и К2 (больше-меньше) не выдает. Прибор исправен, на одном датчике все работает.

  2. #2

    По умолчанию

    r-S переведите в rUn.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2011
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте Зоя. У меня rUn включен. Похоже GrAF не доведен до ума. Завтра буду пробовать в A-SUM.

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу проверить, как задали график : х1=6, y1=12 ; x2=60, y2=120.
    На нашем приборе все работает. Могу скинуть конфигурацию программы. Если есть адаптер сети RS485, то её можно записать в Ваш прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2011
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Все заработало, GrAF-коррекция уставки. Поменяли на вх1-воздух, вх2-газ. График х1=12,х2=120; y1=6. y2=60. Извените за ошибку.

  6. #6

    По умолчанию

    а почему у Вас газ и воздух не с начала шкал идут?или в настройках диапазонов тоже с этик показаний?просто бодаю сейчас 212 для соотношения для газовой термопечи.....у меня ранее стоял А-100 с шкалами газ 0-320 и воздух 0-3200что мне ставить подскажите!

  7. #7
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Можете подробнее описать , что хотите реализовать?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день Андрей!
    Да конечно!на газовой печи стоит 2 датчика расхода с выходами 0-5 Ма.диапазон работы по старым шкалам газ 0-320 куб.м и воздух 3200куб.м.температурными режимами и исполнительным механизмом газа будет управлять трм 151-03.необходимо "внедрить трм 212 для поддерживания соотношения 1:10 газ-воздух соответственно.на одной печи это мной реализовано на трм 151-03, но там проще!!!исполнительные механизмы связаны механически и соотношение заложено жестким путем.,очень хотелось бы разобраться и с этой печью..
    спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    а почему у Вас газ и воздух не с начала шкал идут?
    А разве горение может идти при нулевых давлениях газа и воздуха? В хорошей режимной карте есть точка для розжига, минимальные давления газа и воздуха, с которыми можно работать. А ещё есть уставки защиты по минимальным давлениям газа и воздуха, при достижении которых котёл автоматически гасится.

  10. #10

    По умолчанию 212

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    А разве горение может идти при нулевых давлениях газа и воздуха? В хорошей режимной карте есть точка для розжига, минимальные давления газа и воздуха, с которыми можно работать. А ещё есть уставки защиты по минимальным давлениям газа и воздуха, при достижении которых котёл автоматически гасится.
    а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
    Последний раз редактировалось matandr; 28.08.2016 в 19:47.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 08:58
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:22
  3. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 22:00
  4. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  5. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •