    Не сосвсем понятно, можно ли подключить к прибору эл. привод с выходом 4-20 мА?

  2. #2

    По умолчанию

    Если вы имели ввиду сигнал управления 4...20мА, то нельзя. Так как прибор управляет приводом сигналом "больше" "меньше" с помощью своих выходных реле.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ОВЕН ПКП1

    Имелось ввиду наличие в эл. приводе датчика положения с выходом 4-20 мА

  4. #4

    По умолчанию

    В приборе нет такого входа, т.к. он сам определяет текущее положение задвижки, без датчика положения.

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Ну хорошо. Если в целом, задача такая - управлять парой задвижек с диспетчерского компа, а так же "мониторить" их положение. Эл. приводы планируется применять однофазные, типа Siemens или Sauter с резисторным датчиком положения, ток потребления (макс) 1,7 А. Что посоветуете?

  6. #6

    По умолчанию

    Завести данные о положении задвижек можно с помощью модуля МВА8, сопротивление датчика до 2 кОм.

    Для управлением задвижкой "вручную" с ПК можно модулем МВУ8, если сигнал управления "больше" "меньше", то с релейными выходами (Р), если управление унифицированным аналоговым сигналом, то если по току выход 4...20мА (И),по напряжению 0...10В (У).

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    Thumbs up

    Спасибо за помощь!