Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПД100 установка нижнего предела

  1. #1

    По умолчанию ПД100 установка нижнего предела

    Добрый день!

    Столкнулись с проблемой..
    На производстве имеются датчики ПД100, через некоторое время прибор начинает показывать ошибку
    "Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела". Снимаем датчик, подключаем к РЗУ-420 -
    при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Таких уже три или четыре датчика.
    При чем датчики разные 0,6МПа, 1МПа, 1,6МПа, покупались в разное время, эксплуатировались на разных установках
    и разрежения никогда не видели.

    Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Вот здесь есть анонс на датчики ПД100 ДИ М(микропроцессорные) http://www.owen.ru
    Есть упоминание о возможности корректировки нуля. В качестве устройства для этого применяется ИТП10. http://www.owen.ru/uploads/rie_itp-10_820.pdf Описана итерационная процедура установки "нуля"
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:11.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Попробуйте откалибровать самостоятельно. Процедура калибровки описана в приложении Г, страница 37 http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fst08 Посмотреть сообщение
    при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?
    Юридически это называется отказ датчика, замена по гарантии. Но, исходя из Российского опыта, редкий производитель датчиков давления согласится считать дрейф нуля за пределы класса точности отказом. Вам вернут Ваши же переградуированные датчики. При этом могут взять деньги за калибровку. Так что лучше корректируйте ноль и калибруйте сами (или ищите толкового юриста).

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, обращайтесь в наш сервисный центр, после осуществления диагностики, датчики давления заменят на новые.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. установка MSRT500
    от service в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 17:43
  2. Установка библиотек
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 03:21
  3. Сеть ModBus верхнего и нижнего уровня
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 07:10
  4. Установка Target
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 16:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •