Здравствуйте,
Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.
Здравствуйте,
Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.
Может наоборот? Счетчик сделать в ПЛК а анализировать в СКАДА ?
Контролировать то надо из скады потерю связи.
Непонятно какой счетчик взять в плк и по какому алгоритму контролировать в скаде
К примеру используйте генератор BLINK с нужной частотой.
По фронту к прибавляйте к переменной +1.
В скаде проверяйте, меняется ли переменная и если она не меняется, то связи нет.
Дядя Кузя написал.А это кто написал:
С логикой в плк понятно.
Осталось придумать как проверку в скаде реализовать.
Придумаю колесо - отпишусь.
В плк 100 , конфикурация ПЛК имеется модуль статистики, он показывает время цикла. Я его использую для проверки связи.