бесполезно, даже введение буферной переменной не помогает. Что-то не так. А что, понять не могу.
бесполезно, даже введение буферной переменной не помогает. Что-то не так. А что, понять не могу.
Последний раз редактировалось bubaeshka; 14.01.2016 в 13:54.
ИП320 в режиме слейв откликается со слишком большой задержкой (похоже что около 30мс). Это очень замедляет обмен. Можно ли этим как то управлять? Конфигуратор почему то не поддерживает задания интервала задержек на отклик. Кто знает как в ИП320 задан этот параметр обмена?
добрый день!
после инвентаризации обнаружил несколько панелей ИП320 2008 года выпуска.
не могу подключиться к ним конфигуратором 8 версии. пишет даунлоадинг 0% и потом таймаут. кабель сом нульмодемный, как в инструкции указано.
вроде надо старые модели другим конфигуратором прошивать ? где взять ?
sixs для начала проверьте свой преобразователь, кроме Rx, Tx должен быть еще один сигнал (смотрите в документацию панели), если на преобразователе его нет, ищите другой.
Предыдущий конфигуратор вроде тут в теме выкладывали.
Проверьте нульмодемный кабель, на дешевых бывает нет сигналов кроме Rx, Tx.
7 с 8 в нормальном кабеле должны быть. Свой только дома смогу проверить.
7 на компе, 8 на панеле.
Рисунок В.2 - Соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника
Руководство по эксплуатации КУВФ.421449.002 РЭ
все уже тестером прозвякал. ума не приложу, что еще посмотреть.... три панели проверил, везде одинаково. две панели нулевые, с надписью "овен".
Кабель должен быть такой.