    По умолчанию выбор твердотельного реле

    Помогите выбрать твердотельное реле и радиатор.
    нагрузка - ТЭН 1.5 кВт
    датчик температуры контактный ( температура повысилась - контакт замкнулся , температура понизилась - контакт разомкнулся )
    Напряжение питания и управления 220 В , 50 Гц

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    если, как следует из Вашего описания строка 2 - у Вас термостат NО (нормально открытый), то применением только ТТР задачу решить нельзя. потребуется устройство для инверсии сигнала (самое простое - реле с нормально закрытыми контактами).
    все ТТР открываются при подаче напряжения, что вкупе с Вашим датчиком приведет к обратной логике.

    для Вашей задачи необходимо или дополнительное реле, или заменить термостат.
    подходящее ТТР - HD-1044.ZA2
    плюс радиатор РТР060 или РТР061.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 06.10.2014 в 23:57. Причина: очепяточка упс...

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо Алексей ПМ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    про защиту от КЗ не забудьте

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  2. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 13:24
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •