Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Управление бистабильным клапаном AR-YCL11

  1. #1

    Question Управление бистабильным клапаном AR-YCL11

    Приветствую Уважаемые!
    Стоит задача управления бистабильными клапанами AR-YCL1150 GBV
    http://kip.su/actuators/klapany-elek.../AR-YCL11.html
    4 клапана установлены моим предшественником в системах отопления.
    Цель была в снижении расхода тепла в ночное время.
    Клапана должны были управляться таймером.

    Теперь мне с этим разбираться

    Просто смена полярности питания 24 вольта не помогла.
    Предполагаю, что переключать надо импульсом, но как это реализовать?

    Чем должны управляться такие клапана?
    Есть какое-то промышленное решение?

  2. #2

    По умолчанию

    клапан проще не придумаешь подал 24в открылся, снял закрылся, и надо обратить внимание на минимальне и максимальное рабочее давление

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Если стоит задача выключать и включать в определенное время суток, то нужен таймер. http://www.owen.ru/catalog/universal...n_ut1/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/mikroprot..._ut24/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    клапан проще не придумаешь подал 24в открылся, снял закрылся, и надо обратить внимание на минимальне и максимальное рабочее давление
    Клапан бистабильный, так что не совсем все просто. Не совсем понятно его назначение в системе отопления.

  5. #5

    По умолчанию

    к сожалению ссылка на руководство у меня не открылась!!! что есть бистабильный могу только предполагать, би-2, стабильный-постоянный т.е. имеет 2 стабильных состояния , как минимум открыто и закрыто, чисто визуально такие клапана я эксплуатировал, мое мнение они капризные к среде. все ИМХО.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    http://www.kipspb.ru/catalog/valve/element180771.php
    клапан имеет 2 состояния НО и НЗ, переключение происходит сменой полярности питания. В конечных положениях энергопотребление нулевое. Ну а так как клапан мембранного типа, то его работа возможна при минимальном давлении рабочей среды от 0,03 МПа и выше.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    автору следует прочитать руководство http://www.kipspb.ru/download/docume...1_04_22_14.pdf

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо Уважаемые!
    Резюмируем
    Клапан бистабильный НО/НЗ
    Переключается при смене полярности 24 вольта
    время срабатывания – 0,025...0,1 с
    нулевое потребление энергии в конечных положениях.

    Значит нужен готовый промышленный переключатель, который по управляющему сигналу с пульта выдавал прямоугольный импульс +(-) 24 вольта длительностью 0,5-1 секунды. При снятии управляющего сигнала выдавал новый импульс иной полярности. Всё правильно понял?

  9. #9

    По умолчанию

    Не надо никаких коротких импульсов, просто смена полярности напряжения для изменения состояния клапана. Имеешь живой клапан и не можешь проверить его работу. Срамота.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Можно применить ПР110 на 8 выходов(реле), имеет встроенный таймер реального времени и дискретные входа для управления режимами.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    от Вадим "Метан" в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:36
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22